Hej.

Har ett hus bytt 89 med ftx ventilation. När vi flyttade in fungerade inte värmeslingorna i den, överhettningskyddet slog ut efter ett par minuter och hela ventilationen stängdes av. Vi har en luft-luftvärmepump och kamin så har aldrig brytt oss om att köra värme via ftx utan den används enbart som ventilation.

Vid en renovering av badrum och hall fälldes transistorn som mäter inne-temperaturen in i väggen, då den som sagt inte användes, av en elektriker som var här och gjorde andra jobb. Problemet är att nu går värmeslingorna för fullt oavsett inställning. Finns det något enkelt sätt att lösa detta utan att börja riva i den nyrenoverade hallen?
 
Vad är det för FTX-aggregat (tillverkare & modell)?

Det går fysiskt att koppla bort elvärmaren i FTX-aggregat genom att lossa en/flera kontakt(er).
 
Demmpa Demmpa skrev:
Vad är det för FTX-aggregat (tillverkare & modell)?

Det går fysiskt att koppla bort elvärmaren i FTX-aggregat genom att lossa en/flera kontakt(er).
Husqvarna FTX-LV, tror det är LV 6.
Jo borde gå men kunde inte hitta någon synlig kontakt
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.