B Belastar skrev:
Grejen med dragbegränsaren är att släppa in luft i rökkanalen för att sänka draget i pannan. Om den är stängd så sänker den inte draget.
Jag menar om den kan vara för öppen.
Köper en rökgastermomteter i morgon.

Dags att göra det ordentligt
 
  • Gilla
karlmb
  • Laddar…
L lillefar skrev:
Jag menar om den kan vara för öppen.
Köper en rökgastermomteter i morgon.

Dags att göra det ordentligt
Är den öppen för mycket så går värmen bakåt. De ryker in. Termometer säger inget om draget. Endast vilken rökgastemp du har.
 
J jonaserik skrev:
Du ska elda efter rökgastempen, har du ingen rökgasmätare, så köp en, inte en digital från billiga varuhuset.
vid vedeldning så är lämplig temp ca 220 C , inte säker med pellets nu, på tempen. Men det brukar vara att 1 meter ner i skorsten 180 C, för att det inte ska bli kondens i skorstenen. Tempmätaren ska sitta i röret strax efter pannan, lite på ovansidan och då borras ett hål och den sätts bara rakt ner i det.
80 grader räcker upp vid skorstenstoppen!
 
L lillefar skrev:
Allt är på tyska på min. 🤣

Kan man ställa in den fel så att det ökar förbränningen?

Nu har jag den på 12 pa, dvs 12 mm från luckan.

Tycker den är öppen hela tiden.
Ska det vara så?
Ja. Så snart du börjar elda så stiger draget och ska den börja reglera det. Min är öppen efter 4 minuter men bara några mm. Kan bli kanske 15mm som mest.
Men det beror på skorstenen och pannan, tempen ute mm mm
 