Det kan inte vara så att det finns ett annat avlopp i väggen/golvet som är pluggat?
Dålig avluftning kan göra så att den dåliga luften hittar ut genom avloppspluggningen.
 
Hej igen,

Tycker inte ni ska lägga energi på att fundera hur de ska felavhjälpa.

Stolen ska flyttas och behöver de göra nytt hål i grunden eller borra genom golvvärmen får de göra det.
Informera dem utan fördröjning om att ni inte kommer betala några fler fakturor oberoende av betalningsplan förrän detta är åtgärdat.

Ev hål etc i klinkern kan ni väl skita i. Det får lägga ny klinker. Viktigt att redan nu informera dem om att fuktspärren endast får brytas när er KA är närvaranade och skriftligt och mja kamera dokumenterar hur fuktspärren åtgärdas igen. Skulle fel annars uppstå i framtiden och ni har sålt huset är det ert ansvar. Långsökt, men dock.
 
Hela saken handlar ju om regeln 40cm cc krävs när det inte finns en fast vägg brevid. Visar det sig att det endast gäller mot fast vägg så blir det nog problem. Annars är det bara att dra det vidare.
 
Har ni inte fått ritningar på huset innan ni köpte det?
Stämmer måtten med ritningen så är det inte mycket att göra nått åt, är det annorlunda så...
 
Fröberg skrev:
Hela saken handlar ju om regeln 40cm cc krävs när det inte finns en fast vägg brevid. Visar det sig att det endast gäller mot fast vägg så blir det nog problem. Annars är det bara att dra det vidare.
Om några år när dusch-dörrar inte är populära längre (eller finns att köpa) så kanske man vill/måste montera fasta väggar till duschen istället..
 
Daniel78 skrev:
Om några år när dusch-dörrar inte är populära längre (eller finns att köpa) så kanske man vill/måste montera fasta väggar till duschen istället..
Det här tycker jag var ett utmärkt argument, som TS borde driva hårt. d^_^b
 
Det sista funkar inte. Är det fast vägg måste avståndet vara mycket mer än 40 cm från toa. För att få godkänt tillgängligheten krävs det att duschväggen kan flyttas.
 
Den här tråden måste man ju bevaka. Stå på dig TS
 
Kan man inte flytta duschväggen en aning?
 
Hu! Kräv att de gör om.
 
Krilleman
Det finns bara en lösning på problemet, gör om allt så det blir rätt från böjan!

Stå på dig!
 
Haha wtf!? Ursäkta språket, men vafan det där bara går inte! Om jag själv skulle vara spekulant till ett senare sälj skulle jag direkt räkna med att jag var tvungen att göra om det.

Och som nyligen (delvis) sagts:
Förklara att du tänker hålla in all betalning tills det är åtgärdat, utan ökad kostnad för dig. Erbjud andra möjliga lösningar om du tycker det är ok, tex den föreslagna med vägghängd toa. Om det kommer en faktura -> skriv "BESTRIDES" på stort + datum + signatur, ta en kopia och skicka tillbaka direkt. Då KAN inte fakturan accepteras av inkasso eller fogden, utan det kan bara lösas av er eller i tingsrätt (om ni inte har förhandlat bort tingsrätten i kontraktet, och har skiljedomstol = mkt illa).

Den där skiten kan du bara inte acceptera. Förslaget ovan om att utöva påtryckning på beskitningsmannen via hans chef/organisation är också bra. Kanske kan du även begära att få ta in en utomståden besiktningsman? Och luktar det skit så luktar det skit, det kan ni inte leva med, hur många packningar de än provat att byta.
 
Daniel78 skrev:
Om några år när dusch-dörrar inte är populära längre (eller finns att köpa) så kanske man vill/måste montera fasta väggar till duschen istället..
Raceman skrev:
Det här tycker jag var ett utmärkt argument, som TS borde driva hårt. d^_^b
haavard skrev:
Det sista funkar inte. Är det fast vägg måste avståndet vara mycket mer än 40 cm från toa. För att få godkänt tillgängligheten krävs det att duschväggen kan flyttas.
Hur menar du nu? Är argumentet:
”stolen måste flyttas, för annars kan man i framtiden inte installera en fast duschvägg”
ett bra argument, som TS kan använda mot byggaren eller är det ett dåligt argument?
 
Osäker faktisk...
Det badrummet kan aldrig få godkänt med fast vägg. Men det är kanske ingen som kan neka TS att montera en fast vägg om han gör det på ett sett som möjliggör montering av lös vägg om det blir behov.
 
Som sagt kolla upp ritningsmåtten. Se efter om toastol och stos sitter på rätt mått. Duscharea måtten?
Kolla upp om det finns svensk standard för minsta duscharea. Tränger 40cc in där.

Om de trilskas om att vika in och öppna dörrar så ta fram ritningen till duschkabin och visa hur den är tänkt att användas. Där finns även skrymmande mått.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.