Du kan lägga 2.5mm2 kablar i rör i mark och belasta med max 24A PVC eller PEX isolerad trefas men "no way" att den går in i dina rör. tror ej att enbart 5g kabeln går in
Kan du lägga nytt rör ovan jord (gul slang med slät insida) och slutföra installationen så kan de väl grävas ner i vår?
Tack!
Iom att rören går i husgrunden, betong, så hade jag tänkt dra 5x2,5 FK kabel. Borde inte detta vara klassat som inomhus?
Den lilla biten kabelröret går utanpå husväggen (50cm) till säkringsskåpet tänkte jag klä in den med metallskydd.
Måste få till ngt nu. Bränner 8000:- i månaden i elräkning.
Nja lägger du kabel i trävägg med isolering så krymper ju maxbelastning till 18A
Den ligger i mark i rör så risken för brand är mindre o desto mer kan du belasta
Jo vattenfall kör väl firmafest varje dag nu Du verkar vara på rätt väg
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.