Vi ska bygga ett 156 m2 enplanshus med bergvärme och ha kulvert till ett 63 m2 garage. Ventilationen i grundutförande är F. Att uppgradera till FTX i huset skulle kosta drygt 50 000 kr inkl material och arbete. Det kommer minska energikostnaden något men samtidigt kanske svårt att få igen pengarna.

Men det är inte pengarna det sitter i utan eventuellt merarbete med underhåll och ljud som kanske överväger fördelarna med bättre luft.

Någon som sitter inne med lite kloka råd?

Systemet det handlar om är från SystemAir https://standardochtillval.brahus.se/produkt/e/909/save-ftx/
 
M Max360 skrev:
Vi ska bygga ett 156 m2 enplanshus med bergvärme och ha kulvert till ett 63 m2 garage. Ventilationen i grundutförande är F. Att uppgradera till FTX i huset skulle kosta drygt 50 000 kr inkl material och arbete. Det kommer minska energikostnaden något men samtidigt kanske svårt att få igen pengarna.

Men det är inte pengarna det sitter i utan eventuellt merarbete med underhåll och ljud som kanske överväger fördelarna med bättre luft.

Någon som sitter inne med lite kloka råd?

Systemet det handlar om är från SystemAir [länk]
Du har mekanisk frånluft idag vad jag förstår så man kan tro att halva jobbet är gjort vid övergång till ftx men ftx kräver helisolerade frånluftskanaler så det måste läggas till i arbetet.

Roterade växlare kräver mer underhåll med motorer, sensorer och remmar som slits o går sönder. Dessutom minskar återvinningen pga en extra motor som drar 20w dygnet runt. Då bättre med motströmsväxlare, tar mer plats för att kompensera verkningsgraden men nästan underhållsfritt frånsett filter byte.

Minskad energiåtgång hittas bättre på annat håll ex. Bättre fönster, tilläggsisolering etc ger dessutom komfort effekt varma dagar också.

Kör själv FT system får lika bra luft om inte bättre än ftx då jag själv väljer bra filter låda för tilluften. Fläktarna sitter där de bäst gör nytta och man slipper ljudet när allt sitter i samma plåtlåda (ftx). Kanalvärmaren kör jag vintertid och slipper kallras. Stäng av nu på våren. Syns ej på elräkningen.

Hade ftx recovent förr men sen åkte ut efter 5år efter allt underhåll, service och luftfilter som var underdimendionerade för att få plats i samma lilla plåtlåda .

Köpte till filter låda, 2 kanalfläktar och 1 kanal värmare med termostat., gick på 5000 tusen. Fick lika mycket för ftx agget på blocket. Har ej ångrat mig ännu. Men då var kanalsystemet på plats.
 
Redigerat:
H Håbbe01 skrev:
Du har mekanisk frånluft idag vad jag förstår så man kan tro att halva jobbet är gjort vid övergång till ftx men ftx kräver helisolerade frånluftskanaler så det måste läggas till i arbetet.

Roterade växlare kräver mer underhåll med motorer, sensorer och remmar som slits o går sönder. Dessutom minskar återvinningen pga en extra motor som drar 20w dygnet runt. Då bättre med motströmsväxlare, tar mer plats för att kompensera verkningsgraden men nästan underhållsfritt frånsett filter byte.

Minskad energiåtgång hittas bättre på annat håll ex. Bättre fönster, tilläggsisolering etc ger dessutom komfort effekt varma dagar också.

Kör själv FT system får lika bra luft om inte bättre än ftx då jag själv väljer bra filter låda för tilluften. Fläktarna sitter där de bäst gör nytta och man slipper ljudet när allt sitter i samma plåtlåda (ftx). Kanalvärmaren kör jag vintertid och slipper kallras. Stäng av nu på våren. Syns ej på elräkningen.

Hade ftx recovent förr men sen åkte ut efter 5år efter allt underhåll, service och luftfilter som var underdimendionerade för att få plats i samma lilla plåtlåda .

Köpte till filter låda, 2 kanalfläktar och 1 kanal värmare med termostat., gick på 5000 tusen. Fick lika mycket för ftx agget på blocket. Har ej ångrat mig ännu. Men då var kanalsystemet på plats.
Tack för svar. Huset är inte byggt än så det finns fortfarande möjlighet att byta till FTX. Det är ljud och underhåll som gör mig tveksam, inte kostnaden.
 
M Max360 skrev:
Tack för svar. Huset är inte byggt än så det finns fortfarande möjlighet att byta till FTX. Det är ljud och underhåll som gör mig tveksam, inte kostnaden.
Rådet är väl att ta höjd för ftx men börja med FT, men skulle i alla fall köra med isolerade kanaler antingen förläggning i befintligt isolering eller isolering där naturlig isolering saknas.

Ljudet och underhåll med FT är minimalt jämfört med FTX. Större filter ger färre byten och bättre luft. Större fläktar ger lägre varvtal och mindre ljud.

Standardfilter är lättare att få tag så man är inte bunden till tillverkarens egna.
 
H Håbbe01 skrev:
Ljudet och underhåll med FT är minimalt jämfört med FTX. Större filter ger färre byten och bättre luft. Större fläktar ger lägre varvtal och mindre ljud.
Den skillnaden är väl ändå rätt minimal.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.