Stugan kan ju vara kopplad från nån annan byggnad där den 'riktiga' 3-fasanslutningen och tillhörande abonnemang/elmätare finns.
 
  • Gilla
Mikael_L
  • Laddar…
Jag tolkar att det handlar om att flytta VP till en komplementbyggnad. Dit kan det väl mycket väl vara en tvåfasmatning. Men sedan blir det ju en del att reda ut, huruvida det som kallas för "jord" är en skyddsjord eller kombinerad jord och Neutral.

Finns det något i stugan som går på 230V, så är väl halva frågan besvarad.
 
Som tidigare frågats, vad har det varit i stugan innan?
Troligen ett 400V element, och då matats med 2-Faser + PEN eller PE (jord).
Troligen har ingen JFB funnits.
Enklast då det redan finns en 3-ledare kabel är att ändra till 1-Fas / nolla / jord (om elementet inte skall används) samt montera en 1-Fas JFB i stugan.

Lägg upp bilder! Det säger mer än tusen ord.
 
R Roger i Halmstad skrev:
Kopplar jag om brinner stugan ner !
Bra svar.
Dags att ringa en elektriker.
 
Mikael_L Mikael_L skrev:
Jo det är vad jag också misstänker. Men tvåfasabonnemang är nog rätt ovanliga, enfas vanligare. Så jag kan tänka mig att det kanske är enfas också, eller kanske 3-fas.
Ja, fast de är enligt uppgift vanliga(er) i Halland. Där Halmstad ligger. Iaf i äldre lägenheter.

Så sannolikheten för tvåfasmatning ökar iaf iom att TS säger Halmstad. Men en PEN/nolla bör det i vilket fall finnas.
 
R Roger i Halmstad skrev:
Jag ska flytta pumpen till en stuga där det bara finns 2 faser och jord, alltså ingen nolla
Har forumet fattat det fel?
Är det en helt ny fastighet?

Jag tolkar det som det är en liten stuga på en fastighet som har 3-Fas matning, och man dragit en 3-ledare till stugan med 2-faser+jord till ett element.
 