Jag har en byggfirma i huset för renovering. De ska också byta ut elcentralen och snygga till så det ser proffsigt ut efter att jag i 35 år har pulat själv. Rummet ska kuna göras om till sovrum sen. Elektriern är inte färdig än men så här ser det ut nu. Den nya centralen är upptryckt mot taket så att det inte går att komma åt elrören som kommer ner från taket.Förut var där en distanslåda man kunde öppna och komma åt om man skulle lägga till något. Ledningarna är nu kapade så det går inte att flytta ner den. Får det vara så? Nyinstallerad elcentral monterad högt upp på en vägg med synliga elrör och kablar samt en schemaetikett.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Per He
  • Laddar…
Hur då får? Elcentralen i sig får sitta hur som helst egentligen bara allt är skyddat och sitter som det ska. Att den hamnade högt beror nog mest på att man då kunde använda de kablar som fanns och inte behöva förlänga nåt alt byta ännu mer.
Hade du mer krav än så så skulle du nog ha kommunicerat mer med firman.
 
  • Gilla
  • Ledsen
Grumsgrums och 17 till
  • Laddar…
Byggfirma?
Har du kollat deras referenser vad gäller eljobb?
Jag hade inte godkänt den installationen av centralen, man ska kunna förvänta sig mer vad gäller estetiken om det nu är en elfirma inblandad.
 
  • Gilla
shtob och 15 till
  • Laddar…
Ja det ser verkligen inte ut som att det är utfört av en yrkesman :thinking:
 
  • Gilla
shtob och 16 till
  • Laddar…
Också märkligt att man satt 2 kapslingar istället för en stor.
 
  • Gilla
Mazdarune och 2 till
  • Laddar…
Nja, två kapslingar i stället för en stor är kanske inte så konstigt, utan tom rätt vanligt. Det finns tom specialdetaljer för att bygga ihop kapslingarna och det kan vara till viss fördel när man sektionerar centralen.
 
  • Gilla
Mattias bamsesåg och 7 till
  • Laddar…
F falkn skrev:
Också märkligt att man satt 2 kapslingar istället för en stor.
Troligtvis för att täcka hålet i väggen. 18 mod bredd hade inte räckt och 26 mod bredd är ju just 2st 13 mod ihopmonterade.
Svårt att säga något när man inte vet hur det såg ut innan. Men tycker det ser bra ut, bara att lite kablar borde klamras.
 
  • Gilla
Nageek och 6 till
  • Laddar…
Uppe i vänstra hörnet tycker jag mig se ett VP rör (eller är det en skalad kabel) som slutar utanför kapslingen, med trådar som går nakna en kort sträcka in i kapslingen.
 
  • Gilla
helder och 3 till
  • Laddar…
H hempularen skrev:
Uppe i vänstra hörnet tycker jag mig se ett VP rör (eller är det en skalad kabel) som slutar utanför kapslingen, med trådar som går nakna en kort sträcka in i kapslingen.
En kabel. Ser ut som den har en avklippt ledare faktiskt.
 
  • Gilla
Nageek och 1 till
  • Laddar…
Strömbrytaren i övre högra hörnet har en snygg kabeldragning. Men det kanske inte byggfirman gjort?
 
  • Haha
Pippi Viktualia
  • Laddar…
Matningen gör en onödig böj, den kunde med fördel gått rakt upp, en kabel går från taket runt hela centralen och in i botten, den skulle ha gått in uppe och genom centralen, brytare uppe till höger ansluten med två bruna FK, sammankopplingsstycken har inte används för kapslingarna (syns på utrymmet mellan kapslingarna), kablarna saknar klammer och mycket amatörmässiga kabelböjar, hålen för kabelinförningar onödigt stora. Ett dåligt jobb OM det är en yrkesman som utfört jobbet, vilket jag betvivlar.
 
  • Gilla
Nageek och 8 till
  • Laddar…
Elektrikern är anställd av byggfirman. Jag pratade med en företrädare för firman och förklarade vad meningen var. Att det skulle bli fint. Priset är högt. elektriker får inte plats med allt i dessa tvåkapslingar utan måste sätta dit en till enkelradig för termostater trappautomater mm. som allt stog med i offferten.
Jag hade fotograferat allt innan och skrivit att det var minst 60 moduler.
Jag har klagat men vet inte vad jag kan begära eftersom jag inte är elektriker själv. Nu ska han försöka sänka de två kappslingarna om det går och byta ut höljerna som han har klippt i.. anledning att jag skriver här är för att få argument mot firman.
 
  • Gilla
SM0OAX och 3 till
  • Laddar…
Lägg upp bilderna på hur det såg ut innan. Då får man en bättre överblick!
 
  • Gilla
Ben D och 4 till
  • Laddar…
Trångt i centralen??? vad jag kan se är det minst 12 moduler som är lediga. Har du haft en multihantvekare hos dig?
 
  • Gilla
helder
  • Laddar…
Att det tidigare fanns någon mellanlåda för "dragutrymme" låter ovanligt - det är väldigt rimligt att man tog bort den nu när Du vill ha det "snyggt och nätt"

Om det enda Du kommunicerat är att det skall vara snyggt så har man tolkat det som "ta bort allt onödigt".

Vid montage tas det idag ofta ingen hänsyn till hur smidigt det blir att förvalta anläggningen i framtiden bara det går fort nu.

Kom ihåg att det är skillnad på proffs och yrkesman.
Den ene försörjer sig på det han gör, den andra behärskar det han gör - ibland rentav till fulländning!
 
  • Gilla
Nageek och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.