Jag har försökt hitta information om mätprincipen i eazyvolt, men det står bara att den kan mäta
fasföljd med 2 poler.
Den måste dock på något sätt få en tredje signal för att kunna göra mätningen.
Jag gissar att det sitter en elektrod under handtaget, så att det genom kroppen blir
tillräcklig kapacitans mot jord. Handtaget skulle också kunna vara tillverkat i någon svagt ledande plast,
men då skulle det inte fungera säkert med handskar.

I vilket fall som helst verkar eazyvolt ha en fiffigare lösning än Fluke T100-serien.
Man kan ju fråga sig varför Fluke skryter om sin patenterade mätmetod, där man måste vidröra elektroden.
Den enkla förklaringen kanske är att eazyvolt bygger på ett annat (bättre) patent,
och att Fluke inte lyckades gå runt det på något annat sätt.

Om någon lyckas ta reda på hur eazyvolt fungerar, så vill jag gärna veta det!

/Hasse
 
vet inte hur, men den funkar både med och utan handskar och med bara 2 faser...
 
Enligt ELFA så har Fluke T50 "Enpolstest för fasföljdsvisning", men det tror jag inte på.....
Den kan väl inte visa fasföljd över huvud taget??

/Hasse
 
b_hasse skrev:
Enligt ELFA så har Fluke T50 "Enpolstest för fasföljdsvisning", men det tror jag inte på.....
Den kan väl inte visa fasföljd över huvud taget??

/Hasse
Enligt FLUKE's egen specifikation har den "Single pole test for phase detection", dvs fungerar som enpolig testpenna. Annars hade jag köpt en! :D

Själv har jag en FLUKE 902 True RMS CAT III, 600V / 600 A tångampmeter, med temperaturmätning och andra finesser. Min/Max minnet är riktigt användbart.
 
b_hasse skrev:
Om någon lyckas ta reda på hur eazyvolt fungerar, så vill jag gärna veta det!
Det är nog inget avancerat om man gör antagandet att mätningen sker med en nätfrekvens på runt 50Hz.

Tänkt dig läget:

L1
L2
L3

Kopplar du mätaren på L1 och L2 och mäter tiden mellan spänningstopparna, alltså fasförskjutningen kan du se om du mäter två faser som ligger direkt efter varandra (120 graders förskjutning) eller om du har har en lucka motsvarande 240 grader mellan dem. Tänkbara mätscenarion blir väl typ att topparna ligger:

L1 - L2 - lucka (i annan skepnad L2 - lucka - L1)
L2 - L1 - lucka (i annan skepnad L1 - lucka - L2)
 
phl skrev:
Kopplar du mätaren på L1 och L2 och mäter tiden mellan spänningstopparna, alltså fasförskjutningen kan du se
Problemet är att man behöver en referens till nolla eller jord för att se spänningstopparna.
Har man bara tillgång till L1 och L2 så ser man bara en sinusformad spänning mellan dem,
och det går inte att skilja dem åt.

/Hasse
 
Man kan ju tänka sig att det kopplas kapacitivt via användarens hand till jord. Ungefär som de gamla skruvmejslarna med glimlampa.
 
mycke_nu skrev:
Man kan ju tänka sig att det kopplas kapacitivt via användarens hand till jord. Ungefär som de gamla skruvmejslarna med glimlampa.
Ja, det tror jag också.
Frågan är då varför Fluke T100-serien med sin patenterade mätmetod behöver en elektrod som man måste vidröra, medan andra klarar sig ändå?
Det borde räcka med en dold elektrod som sitter under handtaget. Det behövs i princip ingen ström alls.

/Hasse
 
b_hasse skrev:
Ja, det tror jag också.
Frågan är då varför Fluke T100-serien med sin patenterade mätmetod behöver en elektrod som man måste vidröra, medan andra klarar sig ändå?
Det borde räcka med en dold elektrod som sitter under handtaget. Det behövs i princip ingen ström alls.

/Hasse
Svårt att veta, men jag skulle tro att ingången får väldigt hög ingångsimpedans och att det kan bli problem att filtrera bort störningar. Möjligen tycker Fluke att funktionen blir säkrare med en elektrod, eller så fick dom helt enkelt inte filtret att fungera tillfredställande. Sedan tar ju amerikanare patent på ALLT.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.