RilleRock RilleRock skrev:
Det låter som en standard Securitas direkt installation med skarvar lite här och där i installationen :thumbdown:

Men använd turkos/lila till 2a,2b så blir det bra.
Bus skall endast ha ett partvinnat par.
Allt annat försämrar.
Toppen! Det låter bra!
Vad jag kan se framgår det inte av dokumentationen men hur är det med 12V och 0V till mapen, behövs det alltid eller är det bara om man stoppar i trådlösmodul eller annat?

Sorry för alla nybörjarfrågor.
 
RilleRock
I ippo skrev:
Toppen! Det låter bra!
Vad jag kan se framgår det inte av dokumentationen men hur är det med 12V och 0V till mapen, behövs det alltid eller är det bara om man stoppar i trådlösmodul eller annat?

Sorry för alla nybörjarfrågor.
Enheter på xbus behöver alltid ström och bus alltså minimum 4 trådar.
 
  • Gilla
ippo
  • Laddar…
Sådär då är man igång, har bytt ca och map idag. Kopplat in dom mk’s jag vill ha och resten än nedplockat. Kvar är IR- och branddeckare.
Har börjat med IR-biten men är förbryllad, då jag inte får den att funka.
Har kopplat sektionsparet, lila och turkos, till sektion5 och strömparet till 12V och 0V.
Det sitter två stycken 4,7k ohms motstånd enligt bilden.


Sen lyckas jag inte uppgradera ca’n, den kräver tillverkaråtkomst men det verkar inte kicka in även när jag valt det i webkonfigen.

Standarder har jag ställt in som följande:
Privat - ssf - välj för konfig av installatören.
Aktuell FW är 3.6.6
 
  • Elkopplingskort med trådar, motstånd och terminaler inom ett elektroniskt system under installation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
RilleRock
I ippo skrev:
Sådär då är man igång, har bytt ca och map idag. Kopplat in dom mk’s jag vill ha och resten än nedplockat. Kvar är IR- och branddeckare.
Har börjat med IR-biten men är förbryllad, då jag inte får den att funka.
Har kopplat sektionsparet, lila och turkos, till sektion5 och strömparet till 12V och 0V.
Det sitter två stycken 4,7k ohms motstånd enligt bilden.


Sen lyckas jag inte uppgradera ca’n, den kräver tillverkaråtkomst men det verkar inte kicka in även när jag valt det i webkonfigen.

Standarder har jag ställt in som följande:
Privat - ssf - välj för konfig av installatören.
Aktuell FW är 3.6.6
Vad säger gränssnittet på status om sektion 5?
 
Provade att sätta den som normalt öppen i attribut men ingen skillnad.

Såhär ser det ut:
 
  • Skärmdump av övervakningssystem med aktiva sektioner för entrédörr, tvättstuga, kök, vardagsrum och IR.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
RilleRock
I ippo skrev:
Provade att sätta den som normalt öppen i attribut men ingen skillnad.

Såhär ser det ut:
Vad funkar inte?

Den är påverkad och då skall den visa både seriemotståndet och parallellmotståndet vilket den gör.
 
RilleRock
Sen skall du ha den som larm med attributet följande (y)
 
Jag glömde faktiskt ändra tillbaka, den var satt som larm innan jag började pilla.

Får skylla på att klockan är mycket, tänkte av nån anledning att jag skulle kunna se hur deckaren växlade när jag triggade den men inser att man förmodligen inte kan se det i webgränsnittet på det viset.

Ska testa att larma på imorgon när inte hela familjen ligger och sover...
 
Så nu är IR igång, bytte polaritet på den så hoppade den igång. Märkligt då jag var övertygad om att den var rätt kopplad, mätte med multimeter och fick 13,2V på plusplinten.

Nu mäter jag -13V på plinten i IR’n men den funkar som den ska.
Så all good!
 
RilleRock
I ippo skrev:
Så nu är IR igång, bytte polaritet på den så hoppade den igång. Märkligt då jag var övertygad om att den var rätt kopplad, mätte med multimeter och fick 13,2V på plusplinten.

Nu mäter jag -13V på plinten i IR’n men den funkar som den ska.
Så all good!
Det hade varit min slutsats med om den ligger i larm trots den är opåverkad :ok:
 
Nu känner jag mig vilsen.

Hur gör jag för att mitt område som heter brandlarm inte ska larmas av tillsammans med området Larm när barnen kommer hem och larmar av huset?
Om nu brandlarmet skulle gå när dom är hemma är det ju bra att dom kan stänga av det ifall det är under kontroll.
 
RilleRock
I ippo skrev:
Nu känner jag mig vilsen.

Hur gör jag för att mitt område som heter brandlarm inte ska larmas av tillsammans med området Larm när barnen kommer hem och larmar av huset?
Om nu brandlarmet skulle gå när dom är hemma är det ju bra att dom kan stänga av det ifall det är under kontroll.
Enklast är att ha dem i samma larmområde som bostaden då blir det till 24/7.
 
Sen undrar jag angående min ena brandvarnare Aritech DP721RT, den får jag inte att fungera.
Men vad jag förstår från infon jag hittar om den på nätet har den växlande relä och ska väl funka med spc’n?
Den andra som bara är rök-deckare, DP721R, funkar fint.
 
RilleRock RilleRock skrev:
Enklast är att ha dem i samma larmområde som bostaden då blir det till 24/7.
Ok, jag läste tidigare i tråden att brandsektionerna inte var 24h aktiverade efter en viss FW, 3.1(?), och därför skulle man lägga upp dom i ett eget område. Är det inte aktuellt längre med FW 3.8.5?
 
É
Kan man använda sig av Falck på SPC? Jag hittar ingen info om att ha dem som larm överhuvud taget. Förutom här nedan, 80kr/mån, 3 första månaderna gratis och ingen anslutningsavgift samt fri utryckning om riktigt larm:

http://www.protexus.se/Falck.htm

Men denna info kommer från Protexus som verkar sälja egna larm. Kan man inte ha Falck själv? Verkar bara genom olika installatörsföretag?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.