Man måste inte alltid jorda biledaren i en EKRK. Använder man den i ett rum utan skyddsjord så går det bra att lägga åt sidan. Men absolut inte klippa bort!
här finns det lite fakta från Elsäkerhetsverket
Fråga (99-186)
En ny typ av kabel med biledare, som ersätter kulokabel, betecknad EKRK har kommit ut på marknaden.
Vilket användningsområde har kabeln?
Får EKRK användas även vid till exempel utbyte eller komplettering av belysning i befintliga torra utrymmen med isolerande golv och i övrigt ojordad miljö?
Får vår nuvarande kulokabel användas tills lagret tar slut?
Svar
Samma som för kulokabeln (öppen, fast förläggning inomhus i torra, icke brand- eller explosionsfarliga utrymmen).
Huvudregeln är att EKRK endast får användas med biledaren ansluten till skyddsjord. Vid utbyte eller komplettering av befintlig installation, inom ett utrymme enligt vad som framgår av 471.2.2, krävs dock inte att aluminiummanteln skyddsjordas. Om man däremot förlägger en ny kabel från elcentralen in till ett sådant utrymme skall EKRK:ns biledare anslutas till skyddsledarskenan.
Anmärkning:
EKRK har yttermantel av PVC. Denna genomgår samma prov som yttermanteln för bland annat EKK. Även om man alltså för in jord i ett ojordat utrymme med EKRK, blir den skyddsjordade aluminiummanteln isolerad med en PVC-mantel, som motsvarar normal mantelisolering.
I Blå boken anges att skydd mot indirekt beröring inte heller fortsättningsvis erfordras för kulokabels metallmantel. Det är alltså tillåtet att använda vår nuvarande kulokabel så länge den finns i lager.
Bakgrund
Kulokablar har ojordad aluminiummantel och yttermantel av PVC. I händelse av skada på ledarisoleringen (grundisoleringen) kan aluminiummanteln bli spänningssatt.
Svenska Elektriska Kommissionen, SEK har utarbetat en standard för en ny typ av kabel, som fått beteckningen EKRK. Denna kabel är i stort sett utförd som den gamla kulokabeln, men har en biledare som skyddsjordar aluminiummanteln. Beteckningen kulo utgår för att undvika förväxling mellan kabeltyperna.
Den nya standarden SS 424 02 19-2 för EKRK ersätter tidigare standard SS 424 02 21 för kulokabeln. Den tidigare standarden drogs in vid årsskiftet 1999/2000.
här finns det lite fakta från Elsäkerhetsverket
Fråga (99-186)
En ny typ av kabel med biledare, som ersätter kulokabel, betecknad EKRK har kommit ut på marknaden.
Vilket användningsområde har kabeln?
Får EKRK användas även vid till exempel utbyte eller komplettering av belysning i befintliga torra utrymmen med isolerande golv och i övrigt ojordad miljö?
Får vår nuvarande kulokabel användas tills lagret tar slut?
Svar
Samma som för kulokabeln (öppen, fast förläggning inomhus i torra, icke brand- eller explosionsfarliga utrymmen).
Huvudregeln är att EKRK endast får användas med biledaren ansluten till skyddsjord. Vid utbyte eller komplettering av befintlig installation, inom ett utrymme enligt vad som framgår av 471.2.2, krävs dock inte att aluminiummanteln skyddsjordas. Om man däremot förlägger en ny kabel från elcentralen in till ett sådant utrymme skall EKRK:ns biledare anslutas till skyddsledarskenan.
Anmärkning:
EKRK har yttermantel av PVC. Denna genomgår samma prov som yttermanteln för bland annat EKK. Även om man alltså för in jord i ett ojordat utrymme med EKRK, blir den skyddsjordade aluminiummanteln isolerad med en PVC-mantel, som motsvarar normal mantelisolering.
I Blå boken anges att skydd mot indirekt beröring inte heller fortsättningsvis erfordras för kulokabels metallmantel. Det är alltså tillåtet att använda vår nuvarande kulokabel så länge den finns i lager.
Bakgrund
Kulokablar har ojordad aluminiummantel och yttermantel av PVC. I händelse av skada på ledarisoleringen (grundisoleringen) kan aluminiummanteln bli spänningssatt.
Svenska Elektriska Kommissionen, SEK har utarbetat en standard för en ny typ av kabel, som fått beteckningen EKRK. Denna kabel är i stort sett utförd som den gamla kulokabeln, men har en biledare som skyddsjordar aluminiummanteln. Beteckningen kulo utgår för att undvika förväxling mellan kabeltyperna.
Den nya standarden SS 424 02 19-2 för EKRK ersätter tidigare standard SS 424 02 21 för kulokabeln. Den tidigare standarden drogs in vid årsskiftet 1999/2000.