Hej! Jag vill koppla in en begagnad spis, en äldre Electrolux EKC 6181 där det idag sitter en Gorenje. Båda drygt 10 år gamla ca.
Electroluxen har en supertydlig typskylt, men den befintliga Gorenjen är mindre tydlig. Är det bara att byta ut rakt av eller ej?
Electroluxens skylt:
Gorenjens skylt:
Tack
Electroluxen har en supertydlig typskylt, men den befintliga Gorenjen är mindre tydlig. Är det bara att byta ut rakt av eller ej?
Electroluxens skylt:

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Gorenjens skylt:

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Tack
Matas gamla spisen med två eller tre faser så är det bara att byta rakt av.
https://www.byggahus.se/forum/threads/nya-spisbibeln.217948/

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
https://www.byggahus.se/forum/threads/nya-spisbibeln.217948/
Gorenjen har 230V elementspänning, kan man utläsa av typskylten där.
Så skulle bytet vara från Electrolux (som har 400V elementspänning) till Gorenje, så måste man se upp så att det finns en (inkopplad) nolla, ty annars skulle man bränna spisen.
Men om jag fattade rätt så är detta ett byte från Gorenje till Electrolux, och då finns antagligen inte denna risk, för då måste uttaget vara korrekt kopplat nu, med nolla och allt.
Så skulle bytet vara från Electrolux (som har 400V elementspänning) till Gorenje, så måste man se upp så att det finns en (inkopplad) nolla, ty annars skulle man bränna spisen.
Men om jag fattade rätt så är detta ett byte från Gorenje till Electrolux, och då finns antagligen inte denna risk, för då måste uttaget vara korrekt kopplat nu, med nolla och allt.
Är det tillgängligt minst två faser är det bara att köra.
Är det en lägenhet med 1-fas kommer det inte att fungera.
Är det en lägenhet med 1-fas kommer det inte att fungera.
En anslutningseffekt på 13515 W ger ju en ström som kan komma att belasta gruppledningarna på nästan 20 A.
Det är egentligen inte rätt att belastningsströmmen Ib är högre än både skyddets märkström In (gissningsvis 16 A) och ledningarnas belastningsförmåga Iz (gissningsvis ca 18 A)
Om det nu inte finns någon anordning som begränsar den totala effekten till ett värde under ledningarnas belastningsförmåga Iz.
Det är egentligen inte rätt att belastningsströmmen Ib är högre än både skyddets märkström In (gissningsvis 16 A) och ledningarnas belastningsförmåga Iz (gissningsvis ca 18 A)
Om det nu inte finns någon anordning som begränsar den totala effekten till ett värde under ledningarnas belastningsförmåga Iz.
Det är stor chans att det är så. Är den inkopplad med perilexuttag är det nästan säkert att du bara kan byta rakt av.Idiotologen skrev:
Den anordningen brukar för det mesta vara att det inte finns några tillfällen då kocken behöver ha alla plattor och ugnen på högsta effekt samtidigt under någon halvtimme eller så.A avh67f skrev:
Klicka här för att svara