7 915 läst ·
36 svar
8k läst
36 svar
Koppla ihop kontaktor och shelly med trefas VVB
Behöver inte vara gummikabel till VVB , det går lika bra med vanlig kabel som fästes upp på väggen ner till VVB. Finns även kapslingar som kan sättas förskruvning som dragavkastning, om gummikabel ska användas.tommib skrev:
Traditionellt ritar man så att ingångssidan på en kontaktor är den med udda nummer och utgångssidan är den med jämna, därför studsade jag till lite på kopplingen innan jag såg texten.
I övrig blir det toppen sådär och jonaseriks förslag om att sätta är iofs bra, speciellt om man ska hempula det. Problemet är att en arbetsströmbrytare normalt också är byggd för att ha dragavlastning, medan en normkapsling för innebruk sällan är det. Inget som inte går att lösa men en extra grej att tänka på.
Personligen hade jag nog satt lådan innan arbetsbrytaren.
Tack för era svar! Kommer troligtvis att sätta kapslingen innan arbetsbrytaren. Vilken kabel bör jag använda från kapslingen till arbetsbrytaren? Att det ska vara 2.5mm² är jag med på men vilken sort är smidigast att jobba med? Funkar det med typ N1XV? Vi snackar 50cm kabel.
Kräver din VVB verkligen 16A? Normalt så behöver vanliga VVB i bostäder bara 10A och då 1,5mm2.F Forslind skrev:
Klicka här för att svara
