Hej,

Är det ok att använda kabel exq pure 5g 2,5 16a till en bod för värme och elluttag ev 3 fas. Det är ca 25 m till elcentralen.

Enligt chat gtp så får kabeln förläggas i mar om man använder skyddsrör.
m
 
  • Text om att EXQ-kabel inte är godkänd för förläggning i mark utan extra skydd som mekanisk skydds- och förstärkt mantelskydd.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Cefalon Cefalon skrev:
Hej,

Är det ok att använda kabel exq pure 5g 2,5 16a till en bod för värme och elluttag ev 3 fas. Det är ca 25 m till elcentralen.

Enligt chat gtp så får kabeln förläggas i mar om man använder skyddsrör.
m
https://www.bauhaus.se/kabel-draka-exq-pure-5g2-5-s4-50m
 
Din AI har fel på samtliga punkter. Vi brukar inte posta AI-svar på detta forum. EXQ får inte förläggas i mark. EXLQ däremot går bra. Men välj hellre en markkabel som N1XV, RV-K (ACEFLEX) eller EKKJ.

Om 2.5 mm² räcker behöver kontrolleras (vi behöver din förimpedans), och dessutom behöver den avsäkras. Var har du tänkt ansluta den? Mätarskåp, elcentral? Finns det plats för en trefasgrupp till? Den bör helst läggas utanför eventuell JFBn i centralen, beroende på hur stor installation det blir i boden. Normalt är det bättre med en liten elcentral i boden. Det kostar inte så mycket.

Välj hellre 6 mm². Den kostar mer men du slipper säkringar då den kan anslutas direkt på kundplinten i mätarskåpet, eller på huvudbrytaren i en elcentral. Den kräver en liten elcentral i boden.
 
  • Gilla
Cefalon
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Vi brukar inte posta AI-svar på detta forum.
Numera är det till och med uttryckligen förbjudet.

"5.4.4 Undvik att be någon att googla för att hitta svaret. Klistra heller inte in ett svar från ChatGPT eller liknande chattbotar/AI. Har man ställt frågan i vårt forum är det för att man vill ha våra medlemmars synpunkter."
 
  • Gilla
Johan Gunverth och 8 till
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Din AI har fel på samtliga punkter. Vi brukar inte posta AI-svar på detta forum. EXQ får inte förläggas i mark. EXLQ däremot går bra. Men välj hellre en markkabel som N1XV, RV-K (ACEFLEX) eller EKKJ.

Om 2.5 mm² räcker behöver kontrolleras (vi behöver din förimpedans), och dessutom behöver den avsäkras. Var har du tänkt ansluta den? Mätarskåp, elcentral? Finns det plats för en trefasgrupp till? Den bör helst läggas utanför eventuell JFBn i centralen, beroende på hur stor installation det blir i boden. Normalt är det bättre med en liten elcentral i boden. Det kostar inte så mycket.

Välj hellre 6 mm². Den kostar mer men du slipper säkringar då den kan anslutas direkt på kundplinten i mätarskåpet, eller på huvudbrytaren i en elcentral. Den kräver en liten elcentral i boden.
Tack Bo för fantastiskt bra svar! Då kan den här fungera för ändamålet https://www.hornbach.se/p/n1xv-u-3g2-5-0-6-1kv-t500/12249432/
 
kisumisu
Alfredo Alfredo skrev:
Numera är det till och med uttryckligen förbjudet.

"5.4.4 Undvik att be någon att googla för att hitta svaret. Klistra heller inte in ett svar från ChatGPT eller liknande chattbotar/AI. Har man ställt frågan i vårt forum är det för att man vill ha våra medlemmars synpunkter."
Nu var det ju dock trådstartaren som postade det i sin fråga och var ju inte direkt nåt svar.

Men det kanske även det förbjudet?

Annars håller jag med att det är en bra regel. Är så mycket ai svar på diverse frågor som sen lite halvdana.
 
Cefalon Cefalon skrev:
Tack Bo för fantastiskt bra svar! Då kan den här fungera för ändamålet [länk]
Ja, det är en bättre typ av kabel.
 
Tråden ser löst ut, men jag kan inte undgå att reflektera lite kring just dessa frågeställningar.

Kabel är något som jag rekommenderar att man inte väljer som lekman, det är faktiskt en av dom svårare uppgifterna (anser jag).

Detta för att det är scenario bestämmer villkoren, 10 ampere säkring är inte alltid 1,5mm2 och 16 ampere säkring är inte alltid 2,5 mm2.

Vanliga elektriker blir ibland upprörda över val av kvadrat eftersom det ibland kommer unika fall där konstruktören resonerat på ett speciellt sätt.

Ett exempel kan vara huvudkabel vs gruppledning, en gruppledning (som är det som mata stickuttag och belysning och annan utrustning) har ganska snäva krav när det kommer till utlösningskraven för säkringen. En huvudledning däremot... i den tabellen är det godkänt med upp till hela 5 sekunders jordslutning för smältsäkring vilket är väldigt lång tid i sammanhanget.

Matar din kabel nu en annan undercentral som det ser ut kan det vara så att du får använda dig av de mer generösa kraven då din kabel förvandlas till en huvudledning (den byter namn och angra regler blir gällande).

Kabeldragningen till Motorer är notoriska för att förvilla elektriker som inte suttit vid ritbordet, en säkring har nämligen två uppgifter, att bryta för kortslutning och överlast. En motor har oftast ett eget överlastskydd och då fråntar överlastskyddet säkringens uppgift att vara överlast, så det blir endast jortdslutningen som blir dimensionernande och då kan den stundtals bli ganska tunn. Sedan finns det special fall som kallas anslutningskabel och den får frångå gruppledningen kvardrat under förutsättning att den är under 3 meter och fritt hängande, detta är ofta fallet mellan motor och arbetsbrytare.

Ska man ställa detta resonemanget kring kablar på sin spets, så har jag vid vissa tillfällen för länge sedan anslutit 1,5 mm2 ledare till skenor som varit säkrade till runt 1500A i ett ställverk. Dessa ledare har då varit kopplade till mätutrustning och då har följande resonemang varit gällande.

Mätutrustningen anses inte vara någon last, så överlastvillkoret uttgår.

När denna ledare har förlagts så har den trätts i en glasfiberstrumpa och kabelvägen byggs på ett sådant sätt att den anses vara "kortslutningssäker" (kan tyckas löjligt men det är så man tänker)

Detta är en anledning till varför vissa elektriker blir så fruktansvärt upprörda när någon har kopplat in ett uttag på en gruppledning, resonemanget kring hur denna gruppen upprättades kan ha varit speciellt, och då förstår man hela filisofin om man klipper upp den och sätter ett uttag.

Normalt gäller... kraft (stickkontakter) och belysning kan man uttöka som man vill så länge man håller sig till kraven.

Sitter det där emot en motor eller någon annan utrustning ska man hålla fingrarna borta, dels för att det kan finnas en filosofi kring hur det dimensionerades, och dels för att man inte vill att brandlarmsystemet ska gå ner för att någon satte ett eluttag på den grupp som matar den och drog igång en dammsugare.
 
  • Gilla
Cefalon
  • Laddar…
A
Jo det är riktigt att man ska tänka till en extra gång innan man ändrar eller utökar något i en elinstallation.

Samtidigt är det nog väldigt sällan man påträffar det du nämner i vanliga bostäder som det ofta rör sig om här. Det skulle nog i så fall vara el-motorer av något slag som är skyddade av kortslutningsskydd högre än det man förväntar sig att se med de vanliga tumreglerna.

Cefalon har gjort en ny tråd. Det är nog denna bod som åsyftas: https://www.byggahus.se/forum/threads/ansluta-en-televerksbod-till-elcentralen.554185
 
  • Gilla
Cefalon och 2 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.