Elintresserad skrev:
Skyddsjorden ska leda bort ALL ström som kan tänkas hamna i skyddsjorden = lika mycket ström som säkringen släpper igenom och ska därför ha samma area som fasen.
Helt riktigt. Avgörande är att PE kan avleda tillräckligt hög ström för att lösa säkringen tillräckligt snabbt, eller hålla ned beröringsspänningen på utsatta delar till under 50 V. Det kan även en mindre area på PE göra. Men jag ångrar att jag nödvändigtvis skulle in i denna tråd och peta...
 
  • Gilla
GK100 och 1 till
  • Laddar…
Till den som tycker att man bör räkna på jordens area vill jag bara säga det är ett dåligt förslag för att tjäna pengar, i alla fall när det handlar om "vanliga" bostäder. Det man skulle kunna gå ner på är jorden till spis (vilket man ofta gjorde för 20-30 år sedan då det var OK) en spisledning är väl i genomsnitt 15 meter lång skillnaden i inköpspris är ca 3 :- per meter vilket i medel ger en besparing på 45 :-. För den "besparingen" ska man då varje gång räkna på om det är möjligt att gå ner i area, i kanske vart fjärde fall är det möjligt. Så räknar man på fyra objekt kan man minska kostnaden på det fjärde den inbesparingen ska betala alla fyra uträkningarna. Det innebär att det inte får ta mer än ca 2 1/2 minuter per uträkning för att vara "kostnadsneutralt" för kunden, tar det längre tid blir det dyrare totalt sett.
 
Möjligheten till denna besparing finns väl iofs, tiden för beräkning av detta i bostadsinstallationer torde kunna sättas till nära nog noll. Om någon visar på ett autentiskt fall där inte 1.5mm2 PE skulle vara tillfyllest i en 2.5mm2 spisgrupp så är jag mycket intresserad av en redovisning tex här i tråden. Inte för att jag håller besparingen i dessa fall så högt utan mer för att slentrianmässigt, närmast reflexmässigt beteende är så vanligt i elinstallationsbranschen. Om man som man där ofta gör gällande hög kompetens osv bör man även kunna och utnyttja gällande standarder och regler.
 
På 70 - 80 talet drog man mycket ofta 1,5 mm2 som skydsledare (till tex spisar) när fasledarna var 2,5 mm2, det fans en skrivning om att skydsledaren/koncentrisk ledare bara behövde ha halva arean mot fasledaren. Den skrivningen ändrades sedan till att INTE gälla areor under (tror mig minnas) 2,5mm2 och grannare, där det skulle vara samma area på samtliga ledare.
Och slentrian eller ej, det är en sak hos kunderna som styr val av metod och material utöver allt annat och det är totalkostnaden på jobbet. Jag vet ingen annan "gren" i byggsvängen där fol i gemen är så "snåla" som just när det gäller el.
Skulle det ligga ekonomi i att räkna och dra en grannare jordtråd skulle naturligtvis elfirmorna göra det, inte minst när dom lämnar fast pris. Men tro mig det kostar mer än det smakar.
 
Det är väl mest lönt vid stigare, serviceledningar och liknande grova/långa kablar?
Finns det grova kablar med olika ledararea inom samma mantel?
 
då handlar det om kraftkablar tex FKKJ 3X25/16 1KV vid areor över 16 mm2 kan man gå ner på den koncentriska ledarens area. Men det är saker som knappast har nått större intresse på ett forum som det här.
 
Bo.Siltberg skrev:
Precis, kopparn är dyr.
[länk]

Mats Jonsson, den elsäkerhetsexpert som skrivit ovanstående har också skrivit någonstans att han tycker att en elinstallatör som inte tar tillvara på konsumentens intressen utan "lurar på" konsumenten en onödigt dyr lösning borde hamna hos konsumentverket eller nåt.

Intressant artikel men som yrkesman och utan denna teoretiska vetskap så praktiserar man inte detta även om det rent teoretiskt uppfyller " betryggande elsäkerhet " som är kravet.
För gemene man "elektriker behörighet eller inte " har förmodligen inte tillräcklig kunskap i detta och därför har man förenklat praxis eller ?

Vad jag förstår kan man räkna på nolledaren och avgöra den area som krävs där med

Det skulle kunna lösa en renoveringar omdragningar där endast finns 16mm rör.

Stöds det av Elsäkerhetsverket om man vill följa deras direktiv
Vad krävs för dokumentation för att göra denna beräkning och praktisera den hos en kund . ?
 
När det kommer till bostäder så är det sällan man ställs inför valet. Det är oftast bara spisgruppen som kan bli aktuell då alla andra grupper är 1.5 mm² och 10 A. Det handlar om helt normal ledningsdimensionering, inga konstigheter egentligen.
 
Bo.Siltberg skrev:
Det handlar i korthet om att en kortslutning mot PE ska ge så hög ström i PE-ledaren att säkringen löser tillräckligt snabbt. En JFB underlättar detta betydligt, men bara till en viss gräns.
Det som begränsar PE-ledarens area nedåt (om man har JFB) är att den måste tåla den energi som säkringen maximalt kan släppa igenom. Den energin blir störst vid en kortslutning nära centralen, och då kommer inte PE-ledarens area påverka hur snabbt en dvärgbrytare bryter. Dvärgbrytaren kommer bryta så snabbt den kan, och PE-ledarens area måste vara så stor att den inte hinner bli för varm. Större area = mindre resistans = mindre upphettning pga I[SUP]2[/SUP]t.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Precis, vanlig ledningsdimensionering :):x:wow:
 
Bo.Siltberg skrev:
Precis, vanlig ledningsdimensionering :):x:wow:
Javisst, men det som är intressant är att man överhuvudtaget inte bryr sig om hur hög kontinuerlig ström PE-ledaren tål. Det belastningsfall man dimensionerar för (om man har JFB) varar maximalt 10 millisekunder !
 
Jo, PE-ledaren skulle kunna vara väldigt tunn så länge den tål stötströmmen och energin. Lyckligvis är man säker i bostäder med diazed som huvudsäkring. Även om man skulle ha så hög huvudsäkring som 50 A så släpper den inte igenom mer vid 100 ms än vad en FK 1.5 klarar (0.030 kA²s).
 
Kan man dra 5G 2,5mm2 FK i 16mm VP : JA!

Är det lätt ? Inte alltid !, speciellt inte om röret är av typ flexslang, eller har tvära krökar.

Kan man få in 5G2,5mm2 EKK!!! i 16mm VP rör ? Ja faktiskt! Den går inte att "dra" igenom 90-böjar,.. jo om man petar in EKKn i böjarna innan man satt ihop dessa med raka sektioner av VP röret, så går det faktiskt...men när böjar och rör ligger inne i väggen med 5G2,5 EKK sitter sedan EKKn fast där för alltid:D
 
Min elektriker var precis här o kollade på ett jobb, jag har ett tomrum med dragtråd som går från centralen till en dosa på fasaden som skall gå vidare till ett pumphus. Nu funderade elektrikern på att försöka få in 3 st 6mm2 kablar i romröret 16mm flexslang. Går det?

Det krävdes tydligen 6mm2 pga avståndet till pumphuset pumpen är 1 fas och säkrad med 10A
 
Det måste väl ändå vara teoretiskt omöjligt!!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.