Då har du inte tänt många natriumlampor tyvärr. De nya armaturerna som sätts upp har tändare som bryter tändsekvensen efter ett visst antal sekunder. Då måste du bryta spänningen för att tändaren ska försöka tända lampan igen. Bara för att inte tändaren ska prova att tända en trasig lampa i all evighet och tillslut gå sönder. (Tändapparat SN 57-T5 7902154) Jag vet det eftersom jag jobbat med vägbelysning ett par år nu och bytt några tusen lampor *L*elmont skrev:Har aldrig gett en "strömpuls" för att kunna tända en natriumlampa.
Kan och bör ha egen säkring är helt olika saker.
Det är många vägbelysningar som INTE kommunen sköter och är ägare av.
Att alla stolpar skulle säkras med 6 A är inte riktigt, 4 - 6 - 10 A är vanligt förekommande.
I trådens första inlägg skriver man om 10 mm2.
Att det nu handlar om vägbelysning är mitt fel då jag hänvisade till en stark minnesbild av ett väglyse som jag projekterat.
Lika om du byter lampa och tar lite för lång tid på dig. Då hinner tändaren sluta med tändförsöken.
Alla kommuner jag jobbar i vill ha säkringar till sina armaturer. Där det inte finns monterar vi. Det mörklägger för stor del av samhällena när ngt går fel, samt att det kostar för mycket pengar vid felsökningar. Det jag sa var att det var idiotiskt att inte säkra av och det håller man till 100% med om ute i kommunerna.
Har förövrigt aldrig sagt att ALLA stolparna säkras med 6A. Men beställer du en ny insats till en stolpe så är den på 6A. (7779860) Alla nyinstallationer vi gör är på 6A i stolparna. Sedan är det naturligtvis ingen som åker och byter ut alla gamla 10A säkringar!
4A har jag aldrig sett i en vägbelysning. Då har jag jobbat med vb i Hallstahammars, Ljusnarsberg, Hällefors, Nora, Lindesberg, Vansbro, Falun, Gagnefs kommuner. Det finns säkert men inte är det vanligt.
Om man har 16A huvudsäkringar vill man eftersträva 6A i stolparna för att inte huvudsäkringen löser om man har 10A, vilket kan hända om man har otur.
"Det är många vägbelysningar som INTE kommunen sköter och är ägare av."
De allra flesta vägbelysningar sett överlag är just kommunens, men även vägverkets. Vägföreningars vägbelysningar är en väldigt liten andel.
Tillägg: En I-lampa har en inbyggd tändare och behöver ingen tändpuls som E-lamporna behöver. Nu sitter det inte så många i-lampor då de flesta är E. I=inbygd tändare, E=Extern tändare.
Jag håller fullständigt med om att alla lampor BÖR säkras av men det finns inget som säger att man måste om man säkrar en anläggning med 10 A.
Stolpinsatsen E 7779860 är en av många olika insatser vissa med smältsäkringar, JFB, personskyddsautomater, autmatsäkringar samt helt obestyckade, det är alltså upp till beställaren att välja, så nån typ av normalt existerar inte.
Och det är mycket vanligt med "lysföreningar" i det län där jag bor, undantagna är bara orter med kanske över 1000 inv.
Men tydligen har ni på era orter, med tanke på kommentaren om att alla var säkrade med 63 A, kanske en "sämmre" vägbelysningskultur än här uppe
Stolpinsatsen E 7779860 är en av många olika insatser vissa med smältsäkringar, JFB, personskyddsautomater, autmatsäkringar samt helt obestyckade, det är alltså upp till beställaren att välja, så nån typ av normalt existerar inte.
Och det är mycket vanligt med "lysföreningar" i det län där jag bor, undantagna är bara orter med kanske över 1000 inv.
Men tydligen har ni på era orter, med tanke på kommentaren om att alla var säkrade med 63 A, kanske en "sämmre" vägbelysningskultur än här uppe
När jag pratar om normalt så talar jag om hur det ser ut i vårat område. Från Jättendal och ner till Skövde vilket är vårt område på belysningen. Det är ett rätt stort område varför jag använder ordet normalt. Jag har också viss kännedom om hur det ser ut längre söder ut mot Göteborg, eftersom vi även har belysningen där. Även Stockholm.
Det är 6A som gäller numer i nyanläggningar.
På äldre anläggningar med sk pungkabel finns det exempel där armaturerna är osäkrade med tex 25A.
63A sitter absolut inte på alla ställen. Man håller på att bygga om mycket och flytta ut tändställen. Då blir det också ändrat eftersom. Mycket har byggts om, men det finns också kvar.
Automatsäkringar i lyktstolpar är ngt man helt gått ifrån numer. Det var poppis ett tag, men det funkade inget vidare. Jag vet inte, men det kanske finns ngn kvar som envisas med dem på mindre vägsamfälligheter..
Man var också inne ett tag på 5-ledarsystem på vägbelysning, det har man också gått ifrån. 4-ledare som gäller för hela slanten.
Att det skulle vara sämre anläggningar söderut tror jag inte mycket på. Det är nog lika vart man än kommer. Här finns det däremot inte många vägföreningar som äger vägbelysning. Det skulle bli upplopp om man ens förde det på tal. Man har här tom belysning på vissa gårdar som kommunen betalar. Men man törs inte plocka ner den pga allt liv som blir.
Det är 6A som gäller numer i nyanläggningar.
På äldre anläggningar med sk pungkabel finns det exempel där armaturerna är osäkrade med tex 25A.
63A sitter absolut inte på alla ställen. Man håller på att bygga om mycket och flytta ut tändställen. Då blir det också ändrat eftersom. Mycket har byggts om, men det finns också kvar.
Automatsäkringar i lyktstolpar är ngt man helt gått ifrån numer. Det var poppis ett tag, men det funkade inget vidare. Jag vet inte, men det kanske finns ngn kvar som envisas med dem på mindre vägsamfälligheter..
Man var också inne ett tag på 5-ledarsystem på vägbelysning, det har man också gått ifrån. 4-ledare som gäller för hela slanten.
Att det skulle vara sämre anläggningar söderut tror jag inte mycket på. Det är nog lika vart man än kommer. Här finns det däremot inte många vägföreningar som äger vägbelysning. Det skulle bli upplopp om man ens förde det på tal. Man har här tom belysning på vissa gårdar som kommunen betalar. Men man törs inte plocka ner den pga allt liv som blir.
Klicka här för att svara