4 935 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Kabel för TN-S
Sida 1 av 2
det har ju lite med längden att göra också, du kanske måste ha 10kvadrat på 25A om det är nån kilometer kabel..
bara10A??? vid en ynka KM? det låter lite väl lite..
Om man har nästan en km till sista armaturen och vill använda 10 mm2 jordkabel måste den säkras med 10 A för att klara utlösningsvilkoret, armaturerna behöver då inte vara avsäkrade, men man kan ju med fördel säkra dom med tex. 4 A . Använder man 70 Watt natriumlampor blir det på det avståndet en 6-7/fas, och dom drar ej mer än ca 500 watt/fas och man klarar sig galant med 10 A som "huvudsäkring"
Armaturerna säkras numera med 6A.. Dvs vanlig grön säkring..
Allt annat än att säkra av varje belysningsmast/stolpe är att betrakta som rent sagt idiotiskt!!!
Får du ett drosselfel i en armatur och har oturen att det är säkringen som drar kontaktorn så blir hela anläggningen svart.. Inte heller så kul att annars få var tredje armatur svart och ett väldans bortkopplande innan man hittar den felaktiga armaturen.
Man kan heller inte bryta strömmen till armaturen om man skulle behöva reparera. Då måste man bryta hela anläggningen. På natriumlamporna kan man behöva ge en strömpuls för att se att lampan tänder vid byte, har den då ingen brytmöjlighet annat än vid tändstället blir det rätt tungjobbat!
Nej tack! Säkring i varje stolpe..
Vägbelysning har länge varit eftersatt av kommunerna. Men det börjar bli ordning även på det. Kan på rak arm säga många ställen där utlösningsvillkoren ryker långan väg. Men det är upp till kommunen. Det är deras anläggning. Det finns ju mycket pengar och säkerhet att tjäna på att säkra ner, men tyvärr finns inte den kompetens inom kommunen som skulle behövas.
Allt annat än att säkra av varje belysningsmast/stolpe är att betrakta som rent sagt idiotiskt!!!
Får du ett drosselfel i en armatur och har oturen att det är säkringen som drar kontaktorn så blir hela anläggningen svart.. Inte heller så kul att annars få var tredje armatur svart och ett väldans bortkopplande innan man hittar den felaktiga armaturen.
Man kan heller inte bryta strömmen till armaturen om man skulle behöva reparera. Då måste man bryta hela anläggningen. På natriumlamporna kan man behöva ge en strömpuls för att se att lampan tänder vid byte, har den då ingen brytmöjlighet annat än vid tändstället blir det rätt tungjobbat!
Nej tack! Säkring i varje stolpe..
Vägbelysning har länge varit eftersatt av kommunerna. Men det börjar bli ordning även på det. Kan på rak arm säga många ställen där utlösningsvillkoren ryker långan väg. Men det är upp till kommunen. Det är deras anläggning. Det finns ju mycket pengar och säkerhet att tjäna på att säkra ner, men tyvärr finns inte den kompetens inom kommunen som skulle behövas.
Har aldrig gett en "strömpuls" för att kunna tända en natriumlampa.
Kan och bör ha egen säkring är helt olika saker.
Det är många vägbelysningar som INTE kommunen sköter och är ägare av.
Att alla stolpar skulle säkras med 6 A är inte riktigt, 4 - 6 - 10 A är vanligt förekommande.
I trådens första inlägg skriver man om 10 mm2.
Att det nu handlar om vägbelysning är mitt fel då jag hänvisade till en stark minnesbild av ett väglyse som jag projekterat.
Kan och bör ha egen säkring är helt olika saker.
Det är många vägbelysningar som INTE kommunen sköter och är ägare av.
Att alla stolpar skulle säkras med 6 A är inte riktigt, 4 - 6 - 10 A är vanligt förekommande.
I trådens första inlägg skriver man om 10 mm2.
Att det nu handlar om vägbelysning är mitt fel då jag hänvisade till en stark minnesbild av ett väglyse som jag projekterat.