Det som gjordes enligt reglerna när det gjordes är OK. Men om man byter kabel så går man upp till 10mm² PEN.
 
6 mm2 är godkänt om man har fem ledare in, dvs separat PE och N i kabeln. Vid fyrledare med PEN-ledare skall det som sagt vara 10 mm2.
 
Var inte så länge sedan jag var på ett jobb där det var en 3x2,5/2,5 inblandad som TN-C matning till en undercentral... Kändes väl lite si o så att behålla den matningen, men kunden ville inte byta o den var ju laglig så.
 
Hadde just en sån som matade hela huset :) 120 kvadrat på 16A trefas, hyffsat belastad på 2.5 mm. Den är dock bytt i samband med förrådet så nu sitter det 10mm här
 