9 198 läst ·
21 svar
9k läst
21 svar
Jordfelsbrytare löser ut - när grannen använder vinkelslip
Borde ju vara 4-ledarsystem fast man vet aldrig. Steg 1 känns som att man borde megga anläggningen och när man hittar fel, åtgärda detta, men det finns kanske inga pengar kvar med alla knixar installerade..
Kanske investera i en personkyddsautomat om utedelen av elanläggningen är undermålig för att undvika liknande bekymmer i framtiden. Hasses teori är bra också, bor du långt från transformatorn?
Kanske investera i en personkyddsautomat om utedelen av elanläggningen är undermålig för att undvika liknande bekymmer i framtiden. Hasses teori är bra också, bor du långt från transformatorn?
Hallå,
Nu har jag kopplat ur Nolla/jord ur centralen och då fungerar anläggningen ok.
Kopplade in den i en annan av mina centraler och slog på brytaren, utan problem.
Så det verkar som att jag kanske kan ligga på gränsen för felströmmar och då när grannen kör maskinen så klarar inte JFB det.. Jag har trots allt 75M kabel på altanen, så det finns ju ett antal dosor och uttag som ligger i nära kontakt med marken.
Tack för all hjälp, det hjälpte verkligen i felsökning!!
Så nu kan
Nu har jag kopplat ur Nolla/jord ur centralen och då fungerar anläggningen ok.
Kopplade in den i en annan av mina centraler och slog på brytaren, utan problem.
Så det verkar som att jag kanske kan ligga på gränsen för felströmmar och då när grannen kör maskinen så klarar inte JFB det.. Jag har trots allt 75M kabel på altanen, så det finns ju ett antal dosor och uttag som ligger i nära kontakt med marken.
Tack för all hjälp, det hjälpte verkligen i felsökning!!
Så nu kan
Så nu kan jag sova lungt på natten igen
Hans maskin kan väl inte skapa en felström i din anläggning?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 859 inlägg
Det bygger först och främst på att det finns ett jordfel i den egna anläggningen, närmare bestämt en överledning mellan N och PE någonstans efter JFBn.
Denna överledning för att strömmen som normalt går i N nu får två vägar att gå, dels via N genom JFBn och dels via PE förbi JFB.
Med detta fel så kan även grannen lösa JFBn pga potentialskillnader. I den egna anläggningen finns säkert något som har kontakt med jord, dvs både sann jord och elnätets skyddsjord. Grannens vinkelslip skapar ett spänningsfall i nätets PEN-ledare som kan skapa en liten potentialskillnad mot jord som driver en liten ström genom JFBn pga denna överledning mellan N och PE.
Det finns säkert flera andra fall. Vagabonderande strömmar i allmänhet kan skapa konstiga situationer. Försökte rita en bild på detta med det blir inte gjort idag...
Denna överledning för att strömmen som normalt går i N nu får två vägar att gå, dels via N genom JFBn och dels via PE förbi JFB.
Med detta fel så kan även grannen lösa JFBn pga potentialskillnader. I den egna anläggningen finns säkert något som har kontakt med jord, dvs både sann jord och elnätets skyddsjord. Grannens vinkelslip skapar ett spänningsfall i nätets PEN-ledare som kan skapa en liten potentialskillnad mot jord som driver en liten ström genom JFBn pga denna överledning mellan N och PE.
Det finns säkert flera andra fall. Vagabonderande strömmar i allmänhet kan skapa konstiga situationer. Försökte rita en bild på detta med det blir inte gjort idag...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 859 inlägg
Ja ungefär så. Det går alltid lite ström i den jord man går på
, och den kan leta sig in i elsystemets skyddsjord.
Klicka här för att svara
