Det innebär en vis riskökning för elstöt. principen är att det aldrig skall gå ström i en jordledare (annat än när det blir ett isolationsfel, dvs. situationen som den är avsedd att skydda mot).
Faran med att leda ström i jordledaren, är att om det blir avbrott på jordledaren som det går ström i, så ökar spänningen, ev. upp mot 230V. Eftersom den är ihopkopplad med höljet på jordade aparater, så blir dessa apparater då spänningsförande, och strömmen kan då välja en annan farlig väg, mot jord. Ex. genom dig om du håller i apparaten.
Men om det verkligen är nollan (som är nolla hela vägen till nollskenan i centralen). Så kan det inte bli farligt med mindre än att både nollan och jord får avbrott.
man kan tycka att ett sådant dubbelfel är osannolikt, men fullt så osannolikt är det inte, eftersom du kan få avbrott på den ena ledaren för 20 år sedan, utan att det märks, och så händer något med den andra i eftermiddag, och någon dör ikväll.