Installera en ny minicentral
Är också intresserad av denna sammanlagringsfaktor...
Har även en konkret exempel som någon gärna får kommentera. Köket byggs nämligen om, och huvudledningen (lägenhet) skall uppgraderas till följd av detta. Frågan är ju då vad som är lämplig huvudsäkring... Följande grupper skall matas:
Ugn, maxeffekt 3600W, 16A
Mikro, maxeffekt 1700W, 16A
Diskmaskin, maxeffekt ?, 10A
Grill, maxeffekt 3000W, 16A
Spishäll, maxeffekt 3000W, 16A
Kyl/frys, maxeffekt ?, 10A
Diverse (belysning, uttag, m.m), 5 x 10A
Sammanlagt 134A, 134*0.6 = 80A. En huvudsäkring på 3 x 25A skulle alltså inte riktigt räcka till. Elektrikern har sagt att 3 x 16A räcker...
/C
Har även en konkret exempel som någon gärna får kommentera. Köket byggs nämligen om, och huvudledningen (lägenhet) skall uppgraderas till följd av detta. Frågan är ju då vad som är lämplig huvudsäkring... Följande grupper skall matas:
Ugn, maxeffekt 3600W, 16A
Mikro, maxeffekt 1700W, 16A
Diskmaskin, maxeffekt ?, 10A
Grill, maxeffekt 3000W, 16A
Spishäll, maxeffekt 3000W, 16A
Kyl/frys, maxeffekt ?, 10A
Diverse (belysning, uttag, m.m), 5 x 10A
Sammanlagt 134A, 134*0.6 = 80A. En huvudsäkring på 3 x 25A skulle alltså inte riktigt räcka till. Elektrikern har sagt att 3 x 16A räcker...
/C
Kör du allt på maxeffekt samtidigt?cpalm skrev:Är också intresserad av denna sammanlagringsfaktor...
Har även en konkret exempel som någon gärna får kommentera. Köket byggs nämligen om, och huvudledningen (lägenhet) skall uppgraderas till följd av detta. Frågan är ju då vad som är lämplig huvudsäkring... Följande grupper skall matas:
Ugn, maxeffekt 3600W, 16A
Mikro, maxeffekt 1700W, 16A
Diskmaskin, maxeffekt ?, 10A
Grill, maxeffekt 3000W, 16A
Spishäll, maxeffekt 3000W, 16A
Kyl/frys, maxeffekt ?, 10A
Diverse (belysning, uttag, m.m), 5 x 10A
Sammanlagt 134A, 134*0.6 = 80A. En huvudsäkring på 3 x 25A skulle alltså inte riktigt räcka till. Elektrikern har sagt att 3 x 16A räcker...
/C
Räkna på t.ex. belysningen, hur många lysrör, 40 eller 60W glödlampor har du och hur många är tända samtidigt.
Inte kör du brödrosten, mikron, hårblåsen och dammsugaren för fullt samtidigt som du har på bastun, kör tvätt och tork och micrar + att ugenen och alla plattor är på.
Sammanlagringsfaktor: Räkna ut dina sammanlagda belastningar per fas. Räkna ut strömmen per fas. Om centralen innehåller fler än 10 grupper får en faktor på 0,6 användas för att bestämma huvudsäkring. Exempel
sammanlagda effekten på en fas 13,8 kw. Strömmen =
I=P/U*1,73*cosfi
I =20 A
20*0,6= 12 A
12 A ger 16 A huvudsäkring
Att tänka på vid projektering strömmen mellan faserna får skilja max 10%
sammanlagda effekten på en fas 13,8 kw. Strömmen =
I=P/U*1,73*cosfi
I =20 A
20*0,6= 12 A
12 A ger 16 A huvudsäkring
Att tänka på vid projektering strömmen mellan faserna får skilja max 10%
Tack för exemplet, men det är ändå ganska oklart...
/C
- I=P/U*1,73*cos fi gäller ju för 3-fasanslutning, men för 1-fasansluten utrustning antar jag att det är I=P/U som gäller?
- För fast anslutnen utrustning antar jag att det är maxeffekt och inte någon sorts "nominell" effekt man använder i beräkningen?
- Vad gäller för uttag? Avsäkringsströmmen? Uppskattning?
- Är du säker på att det är 0,6 som gäller? Sökte lite och hittade att 0,5 gäller för bostäder med 10 eller flera grupper och att 0,6 gäller andra anläggningar än bostad.
- Vad gör man om man inte får ihop det med fördelningen av effekten över faserna? Om anläggningen innehåller t.ex. 4 st 1-fas storförbrukare så måste ju två av dem läggas på samma fas. Det är då inte säkert att övriga grupper "räcker till" för att uppnå 10%-regeln. Att använda en 3-fasskena i centralen är ju då inte heller att tänka på om man inte har utrymme att lämna massa luckor på skenan.
- Är detta riktlinjer eller finns det något formellt krav på att dessa regler måste följas? Givet att det är bostäder det handlar om...