6 807 läst ·
19 svar
7k läst
19 svar
Installera en ny minicentral
Sida 1 av 2
Jag ska installera elen i en nybyggd stuga på 23m2 på landet (normcentral). Huvudsäkringarna är på 16A, som sedan går till det stora huset. Sedan tänkte jag lägga en EKKJ 4x2,5+2,5mm2 från det stora huset till den nya stugan (kabellängden blir 20-25m). I stugan kommer det antagligen att räcka med 3st 10A säkringar, dvs en på varje fas.
Vad bör jag använda för säkringar för matningen till stugan, 16A eller 10A (diazed)?
Något annat jag bör tänka på?
PS.
Hur många "under"säkringar kan man egentligen ha på en 16A säkring? Funderar bara eftersom huvudsäkringarna är på 16 ampere och i stora huset är det ganska så många säkringar i centralen.
Matematiken 10A+10A=20A, dvs för mycket för huvudsäkringen 16A (och i vissa fall kabeln) fungerar uppenbarligen inte då det sitter flera 10A på en enda fas.... Kaske är nåt självklart jag inte tänker på?
Vad bör jag använda för säkringar för matningen till stugan, 16A eller 10A (diazed)?
Något annat jag bör tänka på?
PS.
Hur många "under"säkringar kan man egentligen ha på en 16A säkring? Funderar bara eftersom huvudsäkringarna är på 16 ampere och i stora huset är det ganska så många säkringar i centralen.
Matematiken 10A+10A=20A, dvs för mycket för huvudsäkringen 16A (och i vissa fall kabeln) fungerar uppenbarligen inte då det sitter flera 10A på en enda fas.... Kaske är nåt självklart jag inte tänker på?
Du skall använda en fkkj 4*6+6 alternativt 3*10+10 när det rör sig om en ny huvudledning till en undercentral.
Om man sen verkligen skall följa regelverket så ska man skicka in färdiganmälan till nätägaren för alla kablar som går i jord/ anlutningspunkter utomhus.
Detta slarvas det dock med väldigt ofta.
Vad det gäller dina huvudsäkringar kontra gruppsäkringar, så använder man så kallad sammanlagringsfaktor på alla beräknade och faktiska effekter i huset. Därav beräknar man huvudsäkringstorlek.
Om man sen verkligen skall följa regelverket så ska man skicka in färdiganmälan till nätägaren för alla kablar som går i jord/ anlutningspunkter utomhus.
Detta slarvas det dock med väldigt ofta.
Vad det gäller dina huvudsäkringar kontra gruppsäkringar, så använder man så kallad sammanlagringsfaktor på alla beräknade och faktiska effekter i huset. Därav beräknar man huvudsäkringstorlek.
Eftersom du tänker lägga din nya matning på en avsäkrad grupp i huset går det bra att använda 2,5mm[sup]2[/sup]!Peacegrove skrev:
Lägger du direkt på fasskenorna är det Erik´s resonemang som gäller.
16A bör inte vara några problem med den korta sträckan, och också att föredra för att få lite selektivitet.
Som Fluke säger så ska jag ju säkra den med 16A, alltså ska det räcka med 2,5mm2...?
Erik_D eller någon annan får gärna förklara hur man räknar på sammanlagringsfaktorn! Eller länka till något.
Om jag skulle vilja utöka med 1-2 st säkringar i stugan, alltså till 4 eller 5st, är det något problem? "Sammanlagringsfaktorn" ger kanske svar på det.. men den har jag ju inte lärt mig än
Jag antar att det går eftersom det går i stora huset, men lite teori bakom det skulle inte skada.
Erik_D eller någon annan får gärna förklara hur man räknar på sammanlagringsfaktorn! Eller länka till något.
Om jag skulle vilja utöka med 1-2 st säkringar i stugan, alltså till 4 eller 5st, är det något problem? "Sammanlagringsfaktorn" ger kanske svar på det.. men den har jag ju inte lärt mig än
SÅ, nu vet alla att det inte spelar nån roll om det är ekkj eller fkkj.
Någon som kan förklara hur man räknar på sammanlagringsfaktorn i ett hus.
Och kan jag pga av denna sammanlagringsfaktor ha fler säkringar än 3st i centralen i nya stugan, om jag gör som jag beskrivit tidigare.
Någon som kan förklara hur man räknar på sammanlagringsfaktorn i ett hus.
Sammanlagringsfaktorn: Vid fler än 10 gruppsäkringar från en central får faktorn 0,6 användas vid effektberäkning för att bestämma huvudsäkring till fastigheten. Kommer du fram till 25 A kan du ta 25 *0,6
= 15 A 16 A säkring. Detta är för huvudsäkring och är inget man använder för undercentral. Ja hävdar fortfarande att du MÅSTE använda minst 6mm2 till din undercentral oavsett om den är avsäkrad. Om ja inte minns helt galet så finns det krav i svensk standard att alla huvudledningar skall ha minst 6 mm2
= 15 A 16 A säkring. Detta är för huvudsäkring och är inget man använder för undercentral. Ja hävdar fortfarande att du MÅSTE använda minst 6mm2 till din undercentral oavsett om den är avsäkrad. Om ja inte minns helt galet så finns det krav i svensk standard att alla huvudledningar skall ha minst 6 mm2
Jag tror bara det gäller när du lägger kablar till undercentraler direkt på fasskenorna (i diazedcentraler) eller direkt under inkommande matningen på annat sätt.Erik_D skrev:
Detta för att anläggningen ska klara en ev. framtida höjning av huvudsäkringarna.
(Säkrar du av en matning till en annan central spelar det ju ingen roll om man höjer huvudsäkringens storlek.)
Erik_D, vad menar du med "kommer fram till 25 A"? Hur kommer man fram till det. Jag skrev ju att man uppenbarligen inte bara plusar på varje säkring som finns på fasen då man efter bara 2st är uppe i 20 A (10+10). Så vad menar du med att man kommer fram till 25 A?
Svensk standard är inget krav, utan man får göra på andra sätt så länge det inte bryter mot någon föreskrift. Eller?
I Starkströmsföreskrifterna står det att om en anläggning som från elsäkerhetssynpunkt helt eller devis avviker från svensk standard, skall uppfylla de allmäna säkerhetskraven. Sedan skall man göra en dokumentation osv, men nu avviker väl ändå inte jag från någonting säkerhetsmässigt eftersom jag säkrar 2,5mm2-ledarna med 16 A?
Men om du läst i nån föreskrift eller annat så kanske det är ett krav trots allt...
Svensk standard är inget krav, utan man får göra på andra sätt så länge det inte bryter mot någon föreskrift. Eller?
I Starkströmsföreskrifterna står det att om en anläggning som från elsäkerhetssynpunkt helt eller devis avviker från svensk standard, skall uppfylla de allmäna säkerhetskraven. Sedan skall man göra en dokumentation osv, men nu avviker väl ändå inte jag från någonting säkerhetsmässigt eftersom jag säkrar 2,5mm2-ledarna med 16 A?
Men om du läst i nån föreskrift eller annat så kanske det är ett krav trots allt...