Allt detta stämmer BARA om det är ett ett-rörs-system. Vilket det förmodligen inte är.AWWENATION skrev:
Antar att de elementen som är på er översta våning är de sista i linjen, oftast är de sista elementen alltid en viss skillnad kallare än de som ligger först. Om inte huset är ”uppvärmt”. Vad har ni för bar tryck?
Cirkulationspumpen kanske inte klarar av att trycka upp värmen i det flödet som den gör i de andra elementen. Att du kör med helt öppna radiatorer hela vägen är bara gynnsamt. För själva värmen bör du sedan ställa på pannan (om de nu finns möjlighet). Oavsett vad så bör du ju kunna använda dig av fullt flöde i alla element och ändå få värme till översta plan![]()
Kör han med radiatorerna fullt öppet i nedre plan så går vattnet den vägen och inget vatten vill upp.
Medlem
· Blekinge
· 12 259 inlägg
Om TS har slottsventiler så är den delen av anläggningen så pass gammat att det inte finns några strypningar.L lat skrev:
Efter att öppnat ett par slottsventiler har jag svårt att se de är en del i problemet. Sålänge de inte kärvat ihop så de inte går att vrida brukar de både gå och öppna och stänga helt. Byta till termostater kommer inte lösa problemet. Dessa ventiler är både snygga och bra. De är oftast lätta att laga. I något enstaka rum kan man väl ha termostat men annars är det nog bättre att låta värmepumpen styra värmen...