3 271 läst ·
13 svar
3k läst
13 svar
Inbyggnadshäll och -ugn på enfas
Jag har läst alla trådar jag hittat om det här, men ingen verkar ha exakt de problem som uppstått här.
En lägenhet med enfasmatning, huvudsäkring 25A. Det är det många som har.
Byta ut spis mot separat häll och ugn. Det är det också många som gjort.
Det satt original ett perilexuttag där bakom, avsäkrat till 20A. Lika vanligt.
Nu är det så att jag frågade på Elon om de hade hällar som kunde kopplas till ett vanligt 230V-uttag avsäkrat för 16A. Ja sade de, och jag har således ordnat två stycken infällda 230V-uttag bakom aktuellt bänkskåp. Varsin 16A-säkring. Köket är i princip färdigbyggt.
Till ugnen är det ju inga problem. Knappt någon är på över 3,5kW.
Det verkar dock inte finnas hällar som ska kopplas till något mindre än 230V 20A!
Ska jag vara tvungen att knöla ur alla tåtar ur röret, byta tre av dem till 4mm² och be en stilla bön att jag får in allt i röret igen, och sätta ett perilex till hällen?
Jag är då också tveksam till att huvudsäkringen håller om jag kör igång både häll och ugn. Det här känns inte så bra...
En lägenhet med enfasmatning, huvudsäkring 25A. Det är det många som har.
Byta ut spis mot separat häll och ugn. Det är det också många som gjort.
Det satt original ett perilexuttag där bakom, avsäkrat till 20A. Lika vanligt.
Nu är det så att jag frågade på Elon om de hade hällar som kunde kopplas till ett vanligt 230V-uttag avsäkrat för 16A. Ja sade de, och jag har således ordnat två stycken infällda 230V-uttag bakom aktuellt bänkskåp. Varsin 16A-säkring. Köket är i princip färdigbyggt.
Till ugnen är det ju inga problem. Knappt någon är på över 3,5kW.
Det verkar dock inte finnas hällar som ska kopplas till något mindre än 230V 20A!
Ska jag vara tvungen att knöla ur alla tåtar ur röret, byta tre av dem till 4mm² och be en stilla bön att jag får in allt i röret igen, och sätta ett perilex till hällen?
Jag är då också tveksam till att huvudsäkringen håller om jag kör igång både häll och ugn. Det här känns inte så bra...
Vad har du för matlagningsvanor?
Hällen vill ha 20A när den går för fullt men hur ofta har du alla plattor på max?
Om du inte har ett helt infanterikompani att utspisa så kommer det att hålla.
Hällen vill ha 20A när den går för fullt men hur ofta har du alla plattor på max?
Om du inte har ett helt infanterikompani att utspisa så kommer det att hålla.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 062 inlägg
Vänta lite, enfas Perilex?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Ja, du borde ha frågat här först istället för Elon...eller så får dom skaffa fram en häll åt dig som inte kräver mer än 16 A i enfas. De flesta hällar har nog en märkeffekt på 6-7 kW, och det är dubbelt så mycket som 16 A.
Samtidigt räcker 16 A ganska långt - det går att värma upp två zoner på spisen, och sedan underhållsvärma all de andra till en viss grad. Det innebär dock en överbelastning av säkring, kabel och uttag så det är inte bra i längden. Det är en nödlösning.
Schukouttag brukar inte tåla överbelastning, eller ens godkända 16 A. Perilex har inte heller högre märkström än 16 A, även om det finns 32 A-varianter. Men de tål i alla fall 16 A.
Dessutom bör ett perilexuttag vara fullkopplat med tre faser, nolla och jord. Ett alternativ är då enfas spisuttag som det finns bild på här: https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn
Om du har ett 20-rör idag till spisen så får du lätt i tre 4 mm²-ledare (om sådana går att uppbringa, annars blir det 6 mm²). Men man kan tolka din text som om du knölat i 6 ledare i röret idag? Det låter mindre bra.
Samtidigt räcker 16 A ganska långt - det går att värma upp två zoner på spisen, och sedan underhållsvärma all de andra till en viss grad. Det innebär dock en överbelastning av säkring, kabel och uttag så det är inte bra i längden. Det är en nödlösning.
Schukouttag brukar inte tåla överbelastning, eller ens godkända 16 A. Perilex har inte heller högre märkström än 16 A, även om det finns 32 A-varianter. Men de tål i alla fall 16 A.
Dessutom bör ett perilexuttag vara fullkopplat med tre faser, nolla och jord. Ett alternativ är då enfas spisuttag som det finns bild på här: https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn
Om du har ett 20-rör idag till spisen så får du lätt i tre 4 mm²-ledare (om sådana går att uppbringa, annars blir det 6 mm²). Men man kan tolka din text som om du knölat i 6 ledare i röret idag? Det låter mindre bra.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
MadModder, du kan ju läsa mitt svar på EF men det står samma sak där som här. Laga mat, inte bränna maten.
Protte
Protte
Hehe.
Nja... det är lite mer än 6 ledare.
Dock inte så det är tight. Det går fortfarande att röra ledarna i sidled så det finns luft och inget klämmer. Röret är ett stålrör.
Och ja, alla lägenheter här har 20A och perilex till spisen. En fas, en nolla och en jord. Installerat någon gång på 90-talet i samband med stambytet.
Men då är frågan, är det normalt att hällarna går att koppla om till 1-fas?
Nja... det är lite mer än 6 ledare.
Dock inte så det är tight. Det går fortfarande att röra ledarna i sidled så det finns luft och inget klämmer. Röret är ett stålrör.
Och ja, alla lägenheter här har 20A och perilex till spisen. En fas, en nolla och en jord. Installerat någon gång på 90-talet i samband med stambytet.
Men då är frågan, är det normalt att hällarna går att koppla om till 1-fas?
Redigerat:
Då var det spikat. Det får bli en helt ordinär häll och ingen omdragning. En bekant kör en 7,2kW-häll på 1-fas 16A och har aldrig fått säkringen att gå förrän idag när jag frågade hur mycket man kunde elda på. En minut tog det med allt på max :-D
Dock fast monterad i dosa. Det får jag nog anamma. Schuko kan ju som sagt bli rätt varma.
Dock fast monterad i dosa. Det får jag nog anamma. Schuko kan ju som sagt bli rätt varma.
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Sedan kommer du troligen smälta ledarna i det där stålröret om du kör häll och ugn samtidigt.
En variant är att klämma in 3G4mm2 eller till och med 3G6mm2 i röret och sätta upp en liten undercentral i köket med en 20A-säkring och en 16A-säkring.
Perilex finns mycket riktigt i två olika varianter för 16A respektive 25A, även om 16A-varianten är absolut vanligast.
Perilex var om jag fattat rätt "standard-trefaskontakten" även för industribruk i Västtyskland före de röda CEE-kontakterna slog igenom. En klart bättre äldre standard än våra platta SEMKO-trefas-dödsfälle-kontakter...
Enligt wikipediasidan om Perilex, åtminstone på något språk, verkar det också som om trefasperilex har fulanvänds i holland för två enfasgrupper... Burr...
Perilex finns mycket riktigt i två olika varianter för 16A respektive 25A, även om 16A-varianten är absolut vanligast.
Perilex var om jag fattat rätt "standard-trefaskontakten" även för industribruk i Västtyskland före de röda CEE-kontakterna slog igenom. En klart bättre äldre standard än våra platta SEMKO-trefas-dödsfälle-kontakter...
Enligt wikipediasidan om Perilex, åtminstone på något språk, verkar det också som om trefasperilex har fulanvänds i holland för två enfasgrupper... Burr...
Klicka här för att svara
