Man skall inte utesluta att det kan vara flera fel samtidigt.

1. Om trycket faller inom 10-20 sekunder kan betyda att du har, ingen eller väldigt liten luftvolym eller en läckande backventil. Eller båda.

2. Pumpen underdimensionerad tror jag inte, då skulle den inte stanna, eller så skulle ni få lågt tryck/lite flöde när ni spolar vatten i bostaden.

3. Läcka mellan pump och hydrofor, det är en möjlighet, pumpen orkar pumpa läckaget och höja trycket tills att tryckströmbrytaren slår ifrån. Pumpen stannar, trycket sjunker, pumpen startar.
Har du dessutom lite luft så faller trycket snabbt.

Det du skriver i inlägg #12 är inte riktigt sant, vatten är i praktiken inkompressibelt, det är därför man har en gasvolym som expanderar/håller trycket uppe när du förbrukar vatten.
Har du ingen luft så försvinner trycket direkt du öppnar en förbrukare, såsom ventil eller läcka.

Men detta är ju skrivet i tråden redan....

I i övrigt så verkar ju Cust3000 vara hyffsat lättretad, personen får nog lära sig att skriva lite utförligare innan man säger att man har skrivit "rätt". Lite dumt att skriva att andra ska läsa det man skrivit när det som står inte är på något sätt bra skrivet...
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.