Så uttaget bakom fläkten kan ju vara ett uttanpålliga envägs uttag kommer aldrig synas... Men ska ja dra vp rör i väggen så kan man köra infällt på allt. Få man verkligen klamra Ekk bakom ett skåp typ? Behöver det inte vara synligt?
 
Mikael_L
EKRK har en regel, att den inte får förläggas dolt.
Personligen tror jag detta är en rest ifrån tiden då den hade plåtmantel, men det är fortfarande den regeln som gäller, så det är bara att följa.

EKK, EXK, EKLK, EXLQ och alla deras syskon är godkända för det mesta slags montage över jord och ej i vatten.
Man får lägga dom i rör, i vägg, ingjutet osv.
Vissa regler tillkommer vid vissa installationssätt, t.ex. om de ska vara löst i vägg så måste det vara dragavlastningar i dosorna, och spikskydd.

Alla tillåtna installationssätt är inte alltid så smarta, och används därmed ganska sällan. T.ex. är det ganska ovanligt att vi gjuter in eller putsar in EKK, åtminstone i Sverige. Vanligare i vissa andra länder, med mycket stenhus.
 
Men Clips i en bostad ???????
 
  • Gilla
Müssli
  • Laddar…
L
prototypen prototypen skrev:
Det ska egentligen sitta ett uttag men det blev fullt med WAGO 222 så det blev lock i stället.
Till liteavvarje kan jag bara säga att dosan var inte CE märkt så det gick bra att göra en anborrning.

Protte

[bild]
Några syrliga kommentarer på min bekostnad undanber jag mig , världen är inte så stor som du tror , kan komma ett eko av den större sorten när du minst anar
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.