D Dilato skrev:
de finns säkert tillverkare som inte har riktig koll...

Det finns enligt min uppfattning ingen anledning ansluta jord till en dubbelisolerad lampa (drivern isolerar från nätet och lamporna är DC SELV).
Det är väl för att trafon ligger i armaturens metallkåpa som tillverkaren anser den ska skyddsjordas
 
  • Gilla
Kardan79
  • Laddar…
J J-banan skrev:
Det är väl för att trafon ligger i armaturens metallkåpa som tillverkaren anser den ska skyddsjordas
Eller så var armaturen i en tidigare version direktkopplad utan trafo och jordningen bara hängde med när man gick över till dimbar LED..
 
  • Gilla
karlmb och 3 till
  • Laddar…
D Dilato skrev:
Eller så var armaturen i en tidigare version direktkopplad utan trafo och jordningen bara hängde med när man gick över till dimbar LED..
Javisst men ser inga spår av att den har anslutits på något annat sätt, svårt säga den är ombyggd
 
J J-banan skrev:
Javisst men ser inga spår av att den har anslutits på något annat sätt, svårt säga den är ombyggd
Jag menar inte att just den TS har är ombyggd utan mera att den modellen funnits länge hos tillverkaren och med tiden blivit uppdaterad till dimbar LED från att tidigare varit en helt vanlig lampa med glödlampor.
Med glödlampor direktkopplade 230V behövde den skyddsjord, med SELV trafo behöver den det inte,men jordsladden blev kvar även om den inte behövs.
 
  • Gilla
karlmb och 2 till
  • Laddar…
D Dilato skrev:
Jag menar inte att just den TS har är ombyggd utan mera att den modellen funnits länge hos tillverkaren och med tiden blivit uppdaterad till dimbar LED från att tidigare varit en helt vanlig lampa med glödlampor.
Med glödlampor direktkopplade 230V behövde den skyddsjord, med SELV trafo behöver den det inte,men jordsladden blev kvar även om den inte behövs.
Det är ändå 230v i kåpan i armaturen
 
  • Gilla
Kardan79
  • Laddar…
J J-banan skrev:
Det är ändå 230v i kåpan i armaturen
Spelar ingen roll när 230v delarna är dubbelisolerade från höljet. I orinalututförandet var det troligen inte dubbelidolerad med 230v till ljuskällan. Då var skyddsjord aktuell
 
  • Gilla
karlmb och 2 till
  • Laddar…
M mpostma skrev:
Spelar ingen roll när 230v delarna är dubbelisolerade från höljet. I orinalututförandet var det troligen inte dubbelidolerad med 230v till ljuskällan. Då var skyddsjord aktuell
Vet du hur original utförande såg ut? Jag tycker inte det skadar ansluta pe när det trots allt finns anvisning att ansluta. Om de hade gjort om original utförandet skulle de väl tagit bort skyddsjord anslutningen om det inte längre behövs. Trots allt bra ha den jordad, tänk om någon skalar isolering för långt så dragavlastare inte nyper och man råkar rycka ut fasledare när man hänger av lampa. Lite så som TS fick den kopplad
 
J J-banan skrev:
Vet du hur original utförande såg ut? Jag tycker inte det skadar ansluta pe när det trots allt finns anvisning att ansluta. Om de hade gjort om original utförandet skulle de väl tagit bort skyddsjord anslutningen om det inte längre behövs. Trots allt bra ha den jordad, tänk om någon skalar isolering för långt så dragavlastare inte nyper och man råkar rycka ut fasledare när man hänger av lampa. Lite så som TS fick den kopplad
Helt ärlig är det ju en antagande. Kollar jag på modernare apparater med metalhölje finns det många utan jord och bara eurokontakt.

Håller egentligen med att det ”känns” bättre att ansluta pe ledarn. Gör det inget nytta så skadar det inte heller (tror man)

Men onödiga åtgärder kan ge falsk säkerhet och skaffa onödig jobb eller skapa nya problem.

Men kanske lite överdrivet i detta fall. ;)
 
M mpostma skrev:
Helt ärlig är det ju en antagande. Kollar jag på modernare apparater med metalhölje finns det många utan jord och bara eurokontakt.

Håller egentligen med att det ”känns” bättre att ansluta pe ledarn. Gör det inget nytta så skadar det inte heller (tror man)

Men onödiga åtgärder kan ge falsk säkerhet och skaffa onödig jobb eller skapa nya problem.

Men kanske lite överdrivet i detta fall. ;)
Som lekman kanske man skall följa tillverkarens anvisningar oavsett om det känns onödigt
 
B buglig skrev:
Tack för svar🙏🏼
Ja det stämmer finns ett grönt lock på andra sidan. Har tagit bort 2 ledaren och kopplat direkt till DCL. Snyggat till kablarna
Om PE inte behövs så hade jag skippat den helst
Manteln ska vara klämd under det gröna locket, inte de lösa ledarna.
 
  • Gilla
MultiMan och 2 till
  • Laddar…
J J-banan skrev:
Som lekman kanske man skall följa tillverkarens anvisningar oavsett om det känns onödigt
Man ska inte göra detta om man inte har koll, dvs som lekman.

Tillverkarens anvisningar kanske inte är uppdaterade eller relevanta utefter just denna situation. Så jag tycker man ska göra bedömning om anvisningarna är relevanta.
 
  • Gilla
Festlund
  • Laddar…
M mpostma skrev:
Man ska inte göra detta om man inte har koll.

Tillverkarens anvisningar kanske inte är uppdaterade eller relevanta utefter just denna situation. Så jag tycker man ska göra bedömning om anvisningarna är relevanta.
Jag anser att den är jordad eftersom drivdonet ligger i lampans metall kåpa utan någon isolering mellan metall och drivdon
 
J J-banan skrev:
Jag anser att den är jordad eftersom drivdonet ligger i lampans metall kåpa utan någon isolering mellan metall och drivdon
Finns ju bra isolering. Drivdonet själv har sin osolering och sen själva sladden också.
 
  • Gilla
karlmb och 3 till
  • Laddar…
M mpostma skrev:
Finns ju bra isolering. Drivdonet själv har sin osolering och sen själva sladden också.
Nja krävs nog mer än så, exempelvis så sitter den inte ens fast ligger bara löst på
 
J J-banan skrev:
Nja krävs nog mer än så, exempelvis så sitter den inte ens fast ligger bara löst på
Det finns väl inget förbud mot att lägga en dubbelisolerad apparat i en plåtburk?
 