Enklast är ju att ta ut en efter en av säkringarna till hällen och se hur den reagerar. En av säkringarna bör inte ha någon effekt på funktionen.

Sedan tar du ut de två andra säkringarna och sätter tillbaka den som inte användes av spisen. Nu mäter du upp vilken ledare som är ledande till ugnen, använd den...
...men ta ur säkringen först.

Sätt tillbaka alla säkringarna.
 
J Josth skrev:
I installationsmanualen för hällen borde det stå vilken fas det är som används minst av de tre och som rekommenderas för ugnen. Finns det ingen märkskylt på hällen?
Hällen installerad före oss. Och någon instruktion har jag inte hittat. Under hällen bara den bif bilden + en märkesbeteckning.
 
A
Har du varsitt perilexuttag till häll och ugn? Ser bara ett uttag på bild. Hur har häll och ugn varit varit anslutna innan?

Har för mig man egentligen inte får klippa kontakten om det inte står skrivet i medföljande dokumentation. Men som hemmapulare kanske man inte bryr sig om sådant.
Kanske det även påverkar eventuell garanti om man gör det? Jag tror inte det. Men det hör väl till en annan diskussion.
 
pacman42 pacman42 skrev:
Enklast är ju att ta ut en efter en av säkringarna till hällen och se hur den reagerar. En av säkringarna bör inte ha någon effekt på funktionen.

Sedan tar du ut de två andra säkringarna och sätter tillbaka den som inte användes av spisen. Nu mäter du upp vilken ledare som är ledande till ugnen, använd den...
...men ta ur säkringen först.

Sätt tillbaka alla säkringarna.
Har provat vippa bort säkringarna. En - hällen helt död. En - verkar funka. helt. En verkar funka delvis Lyser två EE och de största zonerna kan inte startas.
 
A avh67f skrev:
Har du varsitt perilexuttag till häll och ugn? Ser bara ett uttag på bild. Hur har häll och ugn varit varit anslutna innan?

Har för mig man egentligen inte får klippa kontakten om det inte står skrivet i medföljande dokumentation. Men som hemmapulare kanske man inte bryr sig om sådant.
Kanske det även påverkar eventuell garanti om man gör det? Jag tror inte det. Men det hör väl till en annan diskussion.
Tre 16 A sälringar. Två periplexkontakter. En för hällen och en för ugnen (i annat skåp). Ledningarna går uppenbarligen först till hällens periklexuttag, där har alla fem "hålen" två ledningar. (en in och en ut förmodar jag). Till ugnens periplexuttag kommer tre svarta ledningar + en blå och jord. Har tyvärr hunnit slänga gamla ugnen med sladd så vet inte hur det såg ut där.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Eftersom dosan är en kopplingsdosa/spisdosa så kan det vara svårt att få fast ett vanligt vägguttag i dosan.

Jag hade troligen klippt stickkontakten och satt på en perilexkontakt.
Kommer knappast att bli aktuellt med fler ungnsbyten för mej (nu 81 år) så därför meningslöst att anpassa till den nya standarden - 1fas och stickontat.
 
A
Hällen behöver kopplas om till tvåfas (det ut att vara trefasigt ansluten nu) och ugnen är ju enfas så den behöver hamna på den tredje fasen. Så kan allt köras utan överbelastning.
 
A avh67f skrev:
Hällen behöver kopplas om till tvåfas (det ut att vara trefasigt ansluten nu) och ugnen är ju enfas så den behöver hamna på den tredje fasen. Så kan allt köras utan överbelastning.
Inget behöver kopplas om. Den är redan 2fas ansluten. Plint 1 ,(brun tråd i verkligheten, grå i schemat) har ingen funktion. Beviset för det finns i 1fasschemat.
Plint 1 har som enda funktion att hålla en oanvänd spänningssatt tråd.
 
  • Gilla
Danrl och 2 till
  • Laddar…
Och det är även bevisat genom flippandet av säkringarna.
 
B Bjober skrev:
Inget behöver kopplas om. Den är redan 2fas ansluten. Plint 1 ,(brun tråd i verkligheten, grå i schemat) har ingen funktion. Beviset för det finns i 1fasschemat.
Plint 1 har som enda funktion att hålla en oanvänd spänningssatt tråd.
Om jag nu skulle lyckas identifiera fasen/ledningen för ström till ugnen:
- Kan den anslutas till ett nytt fast monterat uttag för 1fas?
- Vad göra med de två överblivna ledningarna?
- Kan inbyggt vägguttag avsett för apparatdosa c/c 60 passa till befintlig apparatdosa?
 
Annars byter du kontakt på ugnen och använder befintligt uttag.
 
Den till ugnen medskickade kabeln är rätt kort och blir ju inte längre av att klippas och monteras på en periplex. Den gamla periplexen har jag fö tyvärr redan kasserat. (Inte ofta, men ibland är jag snabb. 😉)
 
D Danrl skrev:
- Kan den anslutas till ett nytt fast monterat uttag för 1fas?
Ja, ett nytt av god kvalitet.
D Danrl skrev:
- Vad göra med de två överblivna ledningarna?
Sätt en toppklämma typ Wago 221 på var o en och lägg dem åt sidan i dosan.
D Danrl skrev:
- Kan inbyggt vägguttag avsett för apparatdosa c/c 60 passa till befintlig apparatdosa?
Nej det är inte säkert. Jag känner inte till något. Men det finns reducering https://www.elbutik.se/product.html/fastring-60-70mm-vit
 
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara