Jag skulle byta en befintlig strömbrytare i köket och upptäckte att den ena strömbrytare är ansluten till en säkringsggrupp medans alla andra inkl. Dimmern är anslutna till en annan säkringsgrupp.
Det har funkat under alla dessa år och funkar efter bytet också, min fråga är om det verkligen ska/får vara så? Se bild som jag skissade upp. Kökets belysning styrs av flera strömbrytare.
Det har funkat under alla dessa år och funkar efter bytet också, min fråga är om det verkligen ska/får vara så? Se bild som jag skissade upp. Kökets belysning styrs av flera strömbrytare.
Nej så får man inte ha det, dessutom kan man ju undra varför man använder två olika grupper??? Och är det vanliga brytare kan det inte fungera som det nu är kopplat, men sitter det återfjädrande knappar så är det en annan sak. Dock får man inte blanda grupper.
Det du ska ha är två trådar från dimmern (L och S) som kopplas vidare från brytare till brytare. Den andra fasen som går till brytaren uppe till höger ska kopplas ur och demonteras.
Brytarna ska inte ha någon mellantråd.
Ps
För att inga missförstånd ska uppstå så ska brytarna kopplas parallellt
Brytarna ska inte ha någon mellantråd.
Ps
För att inga missförstånd ska uppstå så ska brytarna kopplas parallellt
Redigerat: