Byggahus.se

Hittade en felkoppling.

  1. B
    Självbyggare · Stockholm · 53 inlägg

    Byggtoken

    Självbyggare
    Jag skulle byta en befintlig strömbrytare i köket och upptäckte att den ena strömbrytare är ansluten till en säkringsggrupp medans alla andra inkl. Dimmern är anslutna till en annan säkringsgrupp.

    Det har funkat under alla dessa år och funkar efter bytet också, min fråga är om det verkligen ska/får vara så? Se bild som jag skissade upp. Kökets belysning styrs av flera strömbrytare.
     
  2. E
    Medlem · jämtland · 22 906 inlägg

    elmont

    Medlem
    Nej så får man inte ha det, dessutom kan man ju undra varför man använder två olika grupper??? Och är det vanliga brytare kan det inte fungera som det nu är kopplat, men sitter det återfjädrande knappar så är det en annan sak. Dock får man inte blanda grupper.
     
    • Laddar…
  3. useless
    Lök. · Gävleborg · 28 999 inlägg
    Hoppas det är samma fas. Annars kan det bli spännande om strömbrytarna står i rätt läge...
     
    • Laddar…
  4. B
    Självbyggare · Stockholm · 53 inlägg

    Byggtoken

    Självbyggare
    Tack för svar!
    Det stämmer den är återfjädrande, det glömde jag nämna i texten.
     
  5. E
    Medlem · jämtland · 22 906 inlägg

    elmont

    Medlem
    Det du ska ha är två trådar från dimmern (L och S) som kopplas vidare från brytare till brytare. Den andra fasen som går till brytaren uppe till höger ska kopplas ur och demonteras.
    Brytarna ska inte ha någon mellantråd.
    Ps
    För att inga missförstånd ska uppstå så ska brytarna kopplas parallellt
     
    Redigerat 30 jan 12:03