4 136 läst ·
22 svar
4k läst
22 svar
Gruppcentral i tvättstuga
Är i princip krav på att dina huvudsäkringar ska vara Diazed, har hört att det ska finnas motsvarande dvärgar men aldrig sett det och tvivlar på att nätägaren skulle godkänna det egentligen, kanske är annorlunda i andra delar av landet?H Husqvarna220Ac skrev:
Medlem
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Menar givetvis som central, räknar inte där huvudsäkringarna sitter.
Givetvis får man använda snabbsäkringar som huvudsäkringar!
Givetvis får man använda snabbsäkringar som huvudsäkringar!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Men inte som mätarsäkringar. Det finns visserligen en selektiv typ av dvärg som kan användas, men det tillämpas inte idag i mätarskåp för bostäder vad jag vet. Men man får nog fråga nätägaren först.
Ett enkelt grundläggande skäl är att de vill ha selektivitet mot sin servisledningssäkring. Om man väljer dvärgbrytare kan man i samråd med nätägaren få ha det men till vilken nytta? Företrädesvis väljer man då lite speciella mer ovanliga dvärgar tex som var uppe i en annan tråd.J Jönas skrev:
Finns proppautomat för 20A? https://www.byggahus.se/forum/threads/finns-proppautomat-foer-20a.292940/page-2#post-2688120
Sen är det trevligt att projektera anläggningen bakom mätarsäkringarna om de är diazed. Ty då begränsar smältsäkringarna effektivt den maximala kortslutningsenergin så man behöver nästan aldrig få veta hur hela nätet före ser ut.
Och man kan välja billigare och mer lättanskaffade normkomponenter, då det kanske räcker med 6kA eller 10kA kortslutningsförmåga.
Med gänga 2 diazed så behövs det aldrig mer än 6kA komponenter.
Och man kan välja billigare och mer lättanskaffade normkomponenter, då det kanske räcker med 6kA eller 10kA kortslutningsförmåga.
Med gänga 2 diazed så behövs det aldrig mer än 6kA komponenter.