Det är en intressant fråga då man måste skilja på arbete i en starkströmsanläggning och nyttjande den. I många fall är bägge aktuella samtidigt.F Findus0414 skrev:
I handbok 446 - Elanläggningar, säkerhet vid arbete skriver SEK Svensk elstandard:
Enligt arbetsmiljölagstiftningen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön, vilket inkluderar planering, riskbedömning samt att ta fram instruktioner för arbetet. Ett sätt för arbetsgivaren att uppfylla sina skyldigheter kan vara att tillämpa de arbetsmetoder som ges i denna standard (EN 50110)
Det ska vara säkert att arbeta i en elanläggning. Om man antagit EN 50110 som lösning för detta ska det alltid vara minst IP2X som ger skydd mot direkt beröring av spänningssatt del. Grundisolerade ledare ger exempelvis detta skydd.
Om anläggningen ska vara i drift och användas av den som t ex bor där så gäller Elsäkerhetsverkets föreskrifter samtidigt. Då ska det finnas dubbla skyddsbarriärer enligt tvåfelsprincipen. Dvs grundisolerade ledningar är inte tillräckligt utan det måste finnas en till barriär utöver det.
Men självklart är inte ett uttag hängande i trådarna utan skyddsledare ok. Jag ville dock bara försöka förklara tänket enligt frågan ovan. Eftersom det är flera yrkesgrupper bör det finnas en elsäkerhetsplanering med samordning där alla är införstådda och instruerade i hur arbetet är tänkt att gå till. I verkligheten är det nog sällan det finns något sådant i en vanlig ombyggnation hos privatperson.
useless skrev:
Du menar att detta uttag skulle kunna vara ok tillfälligt enligt ovan? Elektrikern har enskild firma så ej anställd hos någon så knepigt med arbetsgivaransvar. Byggfirman är välrenommerad och elfirman har toppbetyg på reko med recensioner tvärs emot vad som framgår av tråden. Tanken enligt elektrikern var att detta uttag skulle användas högst tillfälligt tills han gjort klart uttagen dock har inget skett på en månad då han ej slutfört arbetet ännu gravt försenad. Omöjlig att koordinera med andra yrkeskategorier eftersom han ej håller tider alt ej svarar på när han avser utföra arbetet. Så mer projektledning hade inte hjälpt tyvärr det förutsätter samarbetsviljaA avh67f skrev:Det är en intressant fråga då man måste skilja på arbete i en starkströmsanläggning och nyttjande den. I många fall är bägge aktuella samtidigt.
I handbok 446 - Elanläggningar, säkerhet vid arbete skriver SEK Svensk elstandard:
Enligt arbetsmiljölagstiftningen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön, vilket inkluderar planering, riskbedömning samt att ta fram instruktioner för arbetet. Ett sätt för arbetsgivaren att uppfylla sina skyldigheter kan vara att tillämpa de arbetsmetoder som ges i denna standard (EN 50110)
Det ska vara säkert att arbeta i en elanläggning. Om man antagit EN 50110 som lösning för detta ska det alltid vara minst IP2X som ger skydd mot direkt beröring av spänningssatt del. Grundisolerade ledare ger exempelvis detta skydd.
Om anläggningen ska vara i drift och användas av den som t ex bor där så gäller Elsäkerhetsverkets föreskrifter samtidigt. Då ska det finnas dubbla skyddsbarriärer enligt tvåfelsprincipen. Dvs grundisolerade ledningar är inte tillräckligt utan det måste finnas en till barriär utöver det.
Men självklart är inte ett uttag hängande i trådarna utan skyddsledare ok. Jag ville dock bara försöka förklara tänket enligt frågan ovan. Eftersom det är flera yrkesgrupper bör det finnas en elsäkerhetsplanering med samordning där alla är införstådda och instruerade i hur arbetet är tänkt att gå till. I verkligheten är det nog sällan det finns något sådant i en vanlig ombyggnation hos privatperson.
Då han är enmansföretagare och verkar anses elektriker av myndigheterna så är han troligtvis elektriker. Som för alla andra yrkesgrupper så innebär titeln ingen som helst garanti att personen är kompetent. Finns väl hur många exempel som helst på det.Suvi5700 skrev:
Menar du att uttaget har varit som på bilden i 1 månad och använts?
Jag skulle omedelbart stänga av säkringen som matar det uttaget, kontrollerat att ingen el finns i uttaget, klippt en kabel i taget och satt på en koplingsklömma på varje kabel som kommer från dosan i väggen och petat in kablarna med koplingsklömma i kopplingsdosan. Sedan aktiverat säkringen igen.
Jag skulle omedelbart stänga av säkringen som matar det uttaget, kontrollerat att ingen el finns i uttaget, klippt en kabel i taget och satt på en koplingsklömma på varje kabel som kommer från dosan i väggen och petat in kablarna med koplingsklömma i kopplingsdosan. Sedan aktiverat säkringen igen.
Du ska inte lita på recensioner på nätet. Är man inkompetent på sitt jobb så ser man givetvis till att fixa fina recensioner. Snarare är det en varningssignal ifall ett företag enbart har en massa bra omdömen.F Findus0414 skrev:
Ja det har varit igång en månad och använts dessvärre. Ska tas bort asapPjosk75 skrev:
Menar du att uttaget har varit som på bilden i 1 månad och använts?
Jag skulle omedelbart stänga av säkringen som matar det uttaget, kontrollerat att ingen el finns i uttaget, klippt en kabel i taget och satt på en koplingsklömma på varje kabel som kommer från dosan i väggen och petat in kablarna med koplingsklömma i kopplingsdosan. Sedan aktiverat säkringen igen.
Ja han gjorde under tidspress och lade inte mycket tid på et sedan så hände inte så mycketD D_Anders skrev:
Det är ingen skillnad på reglerna för permanent eller "tillfällig" elinstallationer. Så dit uttag är helt regelvidrigt.F Findus0414 skrev:Du menar att detta uttag skulle kunna vara ok tillfälligt enligt ovan? Elektrikern har enskild firma så ej anställd hos någon så knepigt med arbetsgivaransvar. Byggfirman är välrenommerad och elfirman har toppbetyg på reko med recensioner tvärs emot vad som framgår av tråden. Tanken enligt elektrikern var att detta uttag skulle användas högst tillfälligt tills han gjort klart uttagen dock har inget skett på en månad då han ej slutfört arbetet ännu gravt försenad. Omöjlig att koordinera med andra yrkeskategorier eftersom han ej håller tider alt ej svarar på när han avser utföra arbetet. Så mer projektledning hade inte hjälpt tyvärr det förutsätter samarbetsvilja
Först så är det inga kablar som går fram till uttaget, det är ledare. Och varför skulle du klippa av dessa för att sedan montera kopplingsklämmor på demPjosk75 skrev:
Menar du att uttaget har varit som på bilden i 1 månad och använts?
Jag skulle omedelbart stänga av säkringen som matar det uttaget, kontrollerat att ingen el finns i uttaget, klippt en kabel i taget och satt på en koplingsklömma på varje kabel som kommer från dosan i väggen och petat in kablarna med koplingsklömma i kopplingsdosan. Sedan aktiverat säkringen igen.
Varför skulle du slagit på säkringen till något som inte kan användas...
Det räcker "med bryt och lås"
Men det vet du väl om du är elektriker..
Moderator
· Stockholm
· 57 837 inlägg
Det är väl ungeför 10 - 15 fel av 5 möjliga...