Mikael_L
P Plutus skrev:
Jag ska installera en badtunna på altanen och tänkte använda ett befintligt elrör som går dit.
Lite med tanke var diskussionen har dragit så måste jag bara ställa en kontrollfråga om detta rör.

Var är det förlagt?
Bara i husets väggar? Eller fritt utomhus, eller i mark?
För det kan avsevärt begränsa hur röret kan användas ...
 
Mikael_L Mikael_L skrev:
Lite med tanke var diskussionen har dragit så måste jag bara ställa en kontrollfråga om detta rör.

Var är det förlagt?
Bara i husets väggar? Eller fritt utomhus, eller i mark?
För det kan avsevärt begränsa hur röret kan användas ...
Röret går inomhus från elcentral till husets yttervägg, (ca 8 meter) sen blir det ca. 8 meter till utomhus med vanlig EKK
 
Mikael_L
P Plutus skrev:
sen blir det ca. 8 meter till utomhus med vanlig EKK
Inte i mark då, hoppas jag?
Och så hoppas jag att det är UV-stabil EKK du har.
 
Mikael_L Mikael_L skrev:
Inte i mark då, hoppas jag?
Och så hoppas jag att det är UV-stabil EKK du har.
Klamrad på bärlina under trall
 
Mikael_L
Då låter det lugnt, ej i mark och uv-skyddat läge. (y)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.