Du får skilja på ledare med förtenning på kardelerna som ger en högre klass för mer utsatta lägen och att man löder ihop änden för att få en EK likmande stump det är det senare tex MagHam varnade för.T Thomas_Blekinge skrev:
Du får skilja på lödmetoder och då sätta vad man normalt menar med lödning dvs mjuklödning med tenn som sämst och lämplig att undvika. Andra lödmetoder används däremot i mycket kvalificerade starkströmsanläggnongar men där har sällan reglerna du nämner prioritet.A avh67f skrev:Som tillägg kan nämnas att skyddsledare inte får lödas överhuvudtaget.
I övrigt ska alla förbindningar vara av varaktig elektrisk kontakt och tillfredsställande mekanisk hållfasthet som man skriver i elinstallationsreglerna 526.1.
Lödda förbindningar är faktiskt ett av de fem undantag som inte behöver vara tillgängliga för inspektion under 526.3 om man på något sätt lyckas göra den av "tillfredsställande mekanisk hållfasthet"
Så jag ser inte att det faktiskt bryter mot elinstallationsreglerna att göra en lödskarv med krympslang. Men i ett flexrör hade jag valt en annan lösning.