Hej,

jag har köpt en kompressor som inte är tre-fas. Den är på 2300W och drar massor när den skall gå ingång, så säkringen går...

Får man säkra ett vanligt uttag till 16A i garaget, under förutsättning att man använder 2,5mm kabel och ett uttag som är godkänt för 16A?

/N
 
Ja, är uttaget märkt med 16A och kablaget (oftast 2.5mm²) pallar 16A med avseende på belastningsförmåga & utlösningsvillkor så är det ok.
 
Jo

Man kan också byta till ett CEE don 3-poligt (ett blått) som är mera gjort för 16A än Schucko.

Protte
 
Håller med föregående talare, speciellt om maskinen skall gå långa perioder med hög belastning. Det är inte vanliga vägguttag lämpade för.
 
Det roliga i det hela är att anslutningsladden till apparaten är 0,75...

Så det kanske är läge att byta den till 1.5mm + ett CEE don.
 
Varför inte sätta 2,5 mm, när du ändå ska byta?
 
Är anslutningskabeln 0.75 så är den kanske inte inte gjord för att gå så hårt.
 
mycke_nu skrev:
Håller med föregående talare, speciellt om maskinen skall gå långa perioder med hög belastning. Det är inte vanliga vägguttag lämpade för.
Är uttaget märkt med 16A så ska det ju klara den belastningen även under långa perioder.
 
BobbyEwing skrev:
Är uttaget märkt med 16A så ska det ju klara den belastningen även under långa perioder.
Jo, men det gör dom inte. Det har uppstått många bränder där värmeelement kopplats till vanliga vägguttag. Det är därför man helst skall använda fast anslutning av stora förbrukare.
 
Mikael_L
BobbyEwing skrev:
Är uttaget märkt med 16A så ska det ju klara den belastningen även under långa perioder.
mycke_nu skrev:
Jo, men det gör dom inte. Det har uppstått många bränder där värmeelement kopplats till vanliga vägguttag. Det är därför man helst skall använda fast anslutning av stora förbrukare.
Om man kopplar in och ur i uttaget med stor last påkopplad så har man efter ett tag säkert så pass brända kontaktytor att all säkerhetsmarginal är utnyttjad.

Med ett fräscht uttag är jag böjd att hålla med den rika oljemagnaten, tillverkarna måste helt rimligtvis konstruera och prova mot någon norm.
 
Jag håller fullständigt med mycke_nu, ska man ta ut 16 A köp ett uttag som från början är konstruerad för just 16 A. Det finns säkert nån förklaring till varför man tillverkar 16 A uttag.
 
Har varit med om olika tillbud med varmgång i schuko-uttag men då har dom varit ganska slitna, ibland har stickpropparna haft slarvigt gjorda anslutningar eller så har det varit helgjutna stickproppar med dåliga interna pressningar. Schuko är ju lite klenare än CEE så börjar dom bli slitna så har man nog som sagt ingen säkerhetsmarginal längre.
 
Ett shucko uttag håller inte i längden om det belastas hårt och länge, även om det är märkt 16A.. Sätt ett CEE!
 
Mikael_L
niblom skrev:
Hej,

jag har köpt en kompressor som inte är tre-fas. Den är på 2300W och drar massor när den skall gå ingång, så säkringen går...

Får man säkra ett vanligt uttag till 16A i garaget, under förutsättning att man använder 2,5mm kabel och ett uttag som är godkänt för 16A?

/N
Har du automatsäkringar, och i så fall vilken karaktäristik, B eller C ?
Har du B kan du byta till C, så klarar den nog startströmmen.
 
Annnat alternativ är att säkra upp till 13A. Det får du köra på 1,5mm2 kabel, det är bara ett förhållande med nån kabellängd mellan dosa och central. Sitter uttaget nära centralen är det nog inget att tänka på ens. Som föregående skrev så ska du klara kompresson på en trög 10A 2300W ska dom klara kontenueligt.
 
  • Gilla
Lasserockis
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.