En elektriker har nyligen installerat en jordfelsbrytare, Merlin Gerin multi 9 (25A), hos en bekant (lägenhet). Beställaren hade inte beställt en specifik modell men nu när jag googlar detta så verkar detta vara en utgången modell som inte längre säljs. Som om han råkade ha en gammal modell som blivit över? Är det här OK?
 
Varför skulle det vara ett krav att allt som monteras är i produktion? Om den uppfyller kraven är det helt okej.
 
  • Gilla
Sara Samuelsson och 1 till
  • Laddar…
Funkar grejorna så ser jag inget problem.
 
Fungerar jordfelsbrytaren så är det väl helt OK. Det är ju ingen pryl man köper reservdelar till, om den pajjar så byter man.
Varför skulle det inte vara OK menar du?
 
D Daniel 109 skrev:
Varför skulle det vara ett krav att allt som monteras är i produktion? Om den uppfyller kraven är det helt okej.
Jag vet inte anledningen till att den slutade produceras och hur länge sedan (teoretiskt skulle det kunna ha varit så att den slutade produceras p.g.a. att den visade sig vara av dålig kvalitet). Hur kan vi ta reda på om den uppfyller nuvarande krav?
 
A a.non skrev:
Jag vet inte anledningen till att den slutade produceras och hur länge sedan (teoretiskt skulle det kunna ha varit så att den slutade produceras p.g.a. att den visade sig vara av dålig kvalitet). Hur kan vi ta reda på om den uppfyller nuvarande krav?
Läs på kåpan. Där framgår vid vilken felström den bryter.
 
E etompau skrev:
Läs på kåpan. Där framgår vid vilken felström den bryter.
Kan det vara 0,030 A? Det finns en hel del olika siffror på den så vet inte om jag kollar på rätt ställe.
 
Redigerat:
Merlin Gerin som varumärke slutade tillverkas för ca 10 år sen, så det var väl nåt som blivit liggandes. Men det är säkert inga problem för funktionen.
 
Hammarskallen Hammarskallen skrev:
Merlin Gerin som varumärke slutade tillverkas för ca 10 år sen, så det var väl nåt som blivit liggandes. Men det är säkert inga problem för funktionen.
10 år? Jag skulle ifrågasätta varför något blivit liggandes så pass länge faktiskt. Beställaren beställde en ny jordfelsbrytare, inte en begagnad, och utgick ifrån att den liksom de flesta nya apparater också skulle ha garanti mot fabriksfel.
 
Den "garantin" står väl installatören för?
 
Är det en typ A, märkutlösningsström 30 mA och märkt IEC 61008 så kan det användas.
Posta ett tydligt foto på framsidan.
 
A a.non skrev:
10 år? Jag skulle ifrågasätta varför något blivit liggandes så pass länge faktiskt. Beställaren beställde en ny jordfelsbrytare, inte en begagnad, och utgick ifrån att den liksom de flesta nya apparater också skulle ha garanti mot fabriksfel.
Är den inte använd/monterad, då är den ny även om den är 10 år.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Är det en typ A, märkutlösningsström 30 mA och märkt IEC 61008 så kan det användas.
Posta ett tydligt foto på framsidan.
Hur ser man om det är typ A och vad gör man om det saknas en sådan IEC märkning (kan märkningen finnas på en av sidorna?)?
 
A a.non skrev:
Jag vet inte anledningen till att den slutade produceras och hur länge sedan (teoretiskt skulle det kunna ha varit så att den slutade produceras p.g.a. att den visade sig vara av dålig kvalitet). Hur kan vi ta reda på om den uppfyller nuvarande krav?
Anledningen är uppköp av Merlin Gerin och numer är de komponenterna under Schneider flagg. Kvalitén på deras produkter för DIN-montage tex JFB, dvärgbrytare osv var hög i ren premiumklass. Så var mer nöjd att du fått en sån än många nutida för hemmabruk se som sagt bara till att den som Bo skrev är typ A. Och självklart att den fungerar men det ska ju Installatörens sett till här.
 
  • Gilla
guggen och 2 till
  • Laddar…
5
Det man bör vara observant på när det gäller gamla jordfelsbrytare (som har legat länge på hyllan) är att de klarar utlösningstiden.
Precis som JFBer som sällan motioneras som sitter installerade.
Men din elektriker har testat den får jag hoppas innan han/hon avslutade jobbet .
 