Patrik_Hed skrev:
Ja, och rykande radioapparater. :)

//Patrik
Bara 400V i uttagen.

Ts. Jorda rören! Har jag rätt känsla, använder ni kopparrör. Tag en klämma och jorda mot närmaste jordpunkt. Sen kan ni mäta igen.
Funkar det, är det bara att jorda på riktigt.
 
Vi har nu fått veta att det troligen är armeringen som klämmer på värmekabeln. Värmekabeln har gett korrekta mätningsresultat (resistans & isolation) alla 3 gånger den mätts ( i kartong, på golv och vid inkoppling). Den mätte även korrekt efter att vi fick strömförande blandare men efter att den blev meggad så visar isolationsmätningen att den är kortsluten. Kan meggningen ha varit "dödsstöten" för kabeln??
 
Nu fattar jag inte, du skriver att den mätte korrekt före osv. Men att den nu meggats? Att mäta isolation skall man göra genom att megga kabeln.

På det du skriver så låter det som att isolationen bara mätts med vanlig ohmätning. En vanlig ohmätning kan bevisa att en kabel är kass, men den kan aldrig visa att den är hel, det måste göras med en isolationstestare (megger).
 
Läge att kolla hela installationen med tanke på att JFB inte löser när isolationsfelet är så stort.
 