Det gamla området 3 finns fortfarande i viss mening, det har bara blivit oklassat (vilket innebär att man ska göra en normal bedömning av vilken kapslingsklass som krävs).
Område 2 är fortfarande giltigt då det innehåller ett antal begränsningar i vad/hur man får installera.
Område 2 är fortfarande giltigt då det innehåller ett antal begränsningar i vad/hur man får installera.
Moderator
· Stockholm
· 57 786 inlägg
Område 2 innehåller ju en hel del begränsningar. Om hela badrummet skulle räknas till område 2 så skulle man ju ex. inte få ha vägguttag någonstans i badrummet. Och det skulle krävas en orimlig kapslingsklass på strömbrytaren som sitter vid dörren 5m från något vatten.mortirolo skrev:
Ok, det låter ju rimligt. Dags att skaffa SS 4364000 utgåva 2. Jag märker att jag inte kommer så långt med utgåva 1.
Tack för svaren.