Dimensionera kabel/säkring efter typskylt
I den norska installationsanvisningen visar kopplingsschemat på p28ff endast på 1-fas inkoppling. Kan inte se några andra alternativ. Däremot går kompressorn på 3-fas men det är ju en annan historia.
Jämförde på skoj med Nibes motsvarighet. Ungefär samma siffror men med tydligt angiven 1-fas inkoppling även i databladet.
Jag sätter +1 på felskrivning av antal faser. Hur ser schemat ut i den svenska installationsanvisningen?
Jämförde på skoj med Nibes motsvarighet. Ungefär samma siffror men med tydligt angiven 1-fas inkoppling även i databladet.
Jag sätter +1 på felskrivning av antal faser. Hur ser schemat ut i den svenska installationsanvisningen?
Redigerat:
Den norska manualen det länkades till tidigare visar väl 3-fasinkoppling?
"CTC EcoAir 520M skal kobles til 400V 3N~ og beskyttelsesjord."
Edit: Elschemat verkar visa 1-fasinkoppling, men texten i manualen säger 3-fas. Lite förvirrande...
"CTC EcoAir 520M skal kobles til 400V 3N~ og beskyttelsesjord."
Edit: Elschemat verkar visa 1-fasinkoppling, men texten i manualen säger 3-fas. Lite förvirrande...
Det är troligt. Eftersom den norska varianten uppger samma ström som den svenska så är rimligen strömmen i den svenska manualen fel (klippt och klistrat från 1-fas modellen).
Edit: Hittade svenska schemat och där är det verkligen 3-fas.
Edit: Hittade svenska schemat och där är det verkligen 3-fas.
Redigerat: