I den norska installationsanvisningen visar kopplingsschemat på p28ff endast på 1-fas inkoppling. Kan inte se några andra alternativ. Däremot går kompressorn på 3-fas men det är ju en annan historia.

Jämförde på skoj med Nibes motsvarighet. Ungefär samma siffror men med tydligt angiven 1-fas inkoppling även i databladet.

Jag sätter +1 på felskrivning av antal faser. Hur ser schemat ut i den svenska installationsanvisningen?
 
Redigerat:
Den norska manualen det länkades till tidigare visar väl 3-fasinkoppling?
"CTC EcoAir 520M skal kobles til 400V 3N~ og beskyttelsesjord."

Edit: Elschemat verkar visa 1-fasinkoppling, men texten i manualen säger 3-fas. Lite förvirrande...
 
Mm, det har du rätt i, men schemat säger något annat. Har också använt länken ovan. Vilket är rätt kan man undra? Minst en uppgift i installationsanvisningen är fel.
 
Eftersom både 1- och 3-fasmodellen säljs i Norge (eftersom det saknas 400V 3-fas på en del ställen) så har man nog klippt och klistrat fel när man har gjort de olika manualerna.
 
Det är troligt. Eftersom den norska varianten uppger samma ström som den svenska så är rimligen strömmen i den svenska manualen fel (klippt och klistrat från 1-fas modellen).

Edit: Hittade svenska schemat och där är det verkligen 3-fas.
 