dimensionera kabel.
hej jag ska dimensionera och en kabel till ett hus och se till att den har rätt utlösningsvilkor. huset har 2st 3x16A grupper och 7st 10A. ik3 är 4.3kA och och Zför är 280mohm. längden på kabeln till huset är 22m. hur räknar man ut vilken kabel man ska välja
20A
jag tänker själv en N1XV cu 6kvadrat. den har 3.08mohm/meter då skulle de bli
3.08x22 = 68.
280 + 68 = 348
348mohm vid centralen i huset då.
tänker jag rätt eller helt fel.
hur får jag fram utlösningsvilkoret
3.08x22 = 68.
280 + 68 = 348
348mohm vid centralen i huset då.
tänker jag rätt eller helt fel.
hur får jag fram utlösningsvilkoret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Eller så läser man någon av de tusen trådar vi har i exakt detta ämne.
6 mm² är dock standardvärdet för huvudledning mellan mätarskåp och huvudbyggnad.
Till uthus kanske man vill räkna på en klenare kabel.
>>> Zf = 0.28
>>> Zk = 22 * 2 * 0.0183/6
>>> Iz = 230 / ((Zf+Zk) * 1.5)
>>> Iz
370.191533880573
Iz använder säkerhetsfaktorn 1.5 för att räkna med spänningsvariationer i nätet och varma ledare.
En 25 A smältsäkring kräver 110 A för att lösa inom 5 s vilket gäller för huvudledningar (180 A för 0.4 s).
Så det är god marginal med 6 mm². Det skulle gå med 2.5 mm² men det vore dumsnålt.
6 mm² är dock standardvärdet för huvudledning mellan mätarskåp och huvudbyggnad.
Till uthus kanske man vill räkna på en klenare kabel.
>>> Zf = 0.28
>>> Zk = 22 * 2 * 0.0183/6
>>> Iz = 230 / ((Zf+Zk) * 1.5)
>>> Iz
370.191533880573
Iz använder säkerhetsfaktorn 1.5 för att räkna med spänningsvariationer i nätet och varma ledare.
En 25 A smältsäkring kräver 110 A för att lösa inom 5 s vilket gäller för huvudledningar (180 A för 0.4 s).
Så det är god marginal med 6 mm². Det skulle gå med 2.5 mm² men det vore dumsnålt.
tack för ett superbra svar och sorry att jag inte läst dom andra trådarna. vilket värde är du du hade i ekvationen Zk22 meter fattar jag men vad är 2 * 0.0183/6Bo.Siltberg skrev:
Eller så läser man någon av de tusen trådar vi har i exakt detta ämne.
6 mm² är dock standardvärdet för huvudledning mellan mätarskåp och huvudbyggnad.
Till uthus kanske man vill räkna på en klenare kabel.
>>> Zf = 0.28
>>> Zk = 22 * 2 * 0.0183/6
>>> Iz = 230 / ((Zf+Zk) * 1.5)
>>> Iz
370.191533880573
Iz använder säkerhetsfaktorn 1.5 för att räkna med spänningsvariationer i nätet och varma ledare.
En 25 A smältsäkring kräver 110 A för att lösa inom 5 s vilket gäller för huvudledningar (180 A för 0.4 s).
Så det är god marginal med 6 mm². Det skulle gå med 2.5 mm² men det vore dumsnålt.
Moderator
· Stockholm
· 57 912 inlägg
Det antar jag är resistiviteten i koppar, 2* för att dubbka längden (strömmen skall ju fram och tillbaka).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
...för 6 mm²