Behöver Hjälp med El-panna
Moderator
· Stockholm
· 57 887 inlägg
sheddy skrev:
Det kan vara så att den väldigt sällan går upp på max effekt och då bara korta stunder.
Säkringar tål en skaplig överlast under begränsad tid. En elpanna är ofta byggd så att det finns flera effektsteg, och automatiken kopplar in effekt efter behov. Ofta finns dte också en effektbegränsare i pannan så att man kan ställa in att den får högst gå upp till ex. näst högsta effektsteget.
Jasså, har jag aldrig hört talas om.. däremot förkortar man Kelvin med stort K...thewolf skrev:
några exempel vid en googlesökning:
MW (megawatt), kW (kilowatt), W (watt), mW (milliwatt)
GWh (gigawattimme), MWh (megawattimme), kWh (kilowattimme)
Tb (terabyte), Gb (gigabyte), Mb (megabyte) kb (kilobyte), b (byte)
edit: hann inte före snaggletooth så ja toppar med denna då:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kelvin
Redigerat:
Moderator
· Stockholm
· 57 887 inlägg
Är lite off topic här nu, Tillbaka till ämnet!
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Du har inte räknat med fasförskjutningen, alla tre strömmar är inte +22A samtidigt.
Då strömmen i fas 1 är 0A så är strömmen i fas 2 -11A och strömmen i fas 3 +11A --> summan av strömmarna = 0A.
>>Hempularen
Jag tror att TS har fått svar på sin fråga...
Då strömmen i fas 1 är 0A så är strömmen i fas 2 -11A och strömmen i fas 3 +11A --> summan av strömmarna = 0A.
>>Hempularen
Jag tror att TS har fått svar på sin fråga...
Redigerat:
om man skulle koppla ihop alla 3 faserna och mata pannan med 230v enfas skulle den ju dra 66A.. men det är väl ingen som gör...
jag brukar räkna 3-fasström så här
15000/230/3=21.7
eller så här 15000/690=21.7
690 är summan av 230*3
omvänt blir då effekten på en 25A 3fasmatning
25*690=17250W
jag brukar räkna 3-fasström så här
15000/230/3=21.7
eller så här 15000/690=21.7
690 är summan av 230*3
omvänt blir då effekten på en 25A 3fasmatning
25*690=17250W