Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Ok. Du kan som sagt tumregelmässigt hoppa över den extra dvärgen till nya huvudcentralen då den bör vara skyddad av mätarsäkringen. Och du kan även använda 6 mm² till huvudcentral 2 om det underlättar.

Se även GK100s inlägg.
Stort tack! Då räcker det med EKS25 som jag förstår det.
 
Ja, om du själv kan bedöma att kortslutningsströmmen i nya elcentralen ligger i häraden 200 A eller bättre.
 