Hej,

En generell fundering. Kan ansluta en inverter från en solcellsanläggning till en gruppcentral i ett större system? Tänker att man kanske vill ansluta till en central på vinden som betjänar ett fläktaggregat. Är det möjligt ur ett regelperspektiv?
 
Det ska du normalt sett kunna göra utan problen pga regler. Det blir i princip en grupp avsäkrad korrekt efter hur det ser ut i ditt fall och med skyltning om inmatning osv så är det inget att anmärka på.

Är det något särskilt du tänker på som skulle vara problematiskt?
 
  • Gilla
Ulltand
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
Det ska du normalt sett kunna göra utan problen pga regler. Det blir i princip en grupp avsäkrad korrekt efter hur det ser ut i ditt fall och med skyltning om inmatning osv så är det inget att anmärka på.

Är det något särskilt du tänker på som skulle vara problematiskt?
Den kommer ju att mata elsystemet bakifrån när man inte tar ut all kraft lokalt men om rätt dimensionerad ledning/säkring skall det väl vara ok då?

Och Invertern kopplar väl bort sig om det blir spänningslöst från nätet så det väl inte inte är ett problem med bakspänning heller?

Ser ibland mindre anläggningar på tak där man tar ner strömmen till servisen fast man har förbrukare på vinden typ ventilationsggregat som man kunde mata direkt där istället, om lasten är lagom stor. Främst för befintliga hus men många våningar där det är knepigt att komma ner till servisen.
 
Det jag förstått är att man inte får ha en gruppledning med både laster och återmatning. Detta eftersom det då från förbrukarna kan tas ut högre ström än ledningen tål utan att säkringen löser. Men om du ansluter solcellerna till en undercentral eller en huvudcentral har ingen betydelse. Det viktiga är att matningen in i centralen har en egen grupp.
 
  • Gilla
Ulltand
  • Laddar…
A Avemo skrev:
Det jag förstått är att man inte får ha en gruppledning med både laster och återmatning. Detta eftersom det då från förbrukarna kan tas ut högre ström än ledningen tål utan att säkringen löser. Men om du ansluter solcellerna till en undercentral eller en huvudcentral har ingen betydelse. Det viktiga är att matningen in i centralen har en egen grupp.
Oki tack. Inte säker på att förstår "matningen in i centralen skall ha en egen grupp"? Var med exakt skall solkraften kopplas in i en undercentral?
 
Du får inte ha laster på samma säkringar som invertern är ansluten till. Detta då den lasten kan matas från både invertern och nätet, det kan då bli en högre ström än gruppen är dimensionerad för.
 
A Avemo skrev:
Det jag förstått är att man inte får ha en gruppledning med både laster och återmatning. Detta eftersom det då från förbrukarna kan tas ut högre ström än ledningen tål utan att säkringen löser. Men om du ansluter solcellerna till en undercentral eller en huvudcentral har ingen betydelse. Det viktiga är att matningen in i centralen har en egen grupp.

Så länge som det finns säkring både på ingången och utgående och allt mellan är dimmentionerat för båda tillsammans så ska där väl inte vara några problem.
Teoretiskt kan man på en 16a inkommande mata ett 32a uttag om solcellerna också ger 16a. Men allt ska dimmentioneras rätt...
Sen. I praktiken bygger det på att solen ger max när de ska användas så det blir inte så praktiskt.
 
Ja, i teorin kan man göra så.
 
Fungerar detta: Jag avsäkrar invertern separat med tex 16 ampere. Kopplar in på matande sida av huvudbrytare i gruppcentralen (som har huvudsäkringar på 16 ampere)?
 
Det fungerar och samma om du ansluter omformaren via en grupp i centralen med lämplig avsäkring. Har du rätt säkrat både för inmatningen och befintliga matningen till centralen kommer bara fallet som nämnts in där komponenter och inre förbindningar i centralen kan överlastas med summan av matningarna. Det är normalt bara aktuellt vid anslutningar av mer potent slag och närmast teoretiskt fall i det du beskriver.
 
  • Gilla
Ulltand
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.