Ansluta kabel i central eller mätarskåp?
Det finns två ytterligare kablar som är godkända för fixed montage, ekrk ( kulo) och ekk. Dessa kablar får enbart vara fast förlagda dock inte i mark. Genom att dom bl.a. är enkeltrådiga så är dom inte godkända som förlängnings eller anslutningskablar.johankr skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 925 inlägg
Då ska i så fall reglerna föreskriva en regelbunden kontroll etc för gummikablar tål ju inte mer bara för att reglerna skulle tillåta dess användning. Nu tål de faktiskt en hel del, men har inte samma livslängd på 50-100 år som en installations- eller kraftkabel, de håller kanske bara 30 år... T.ex Nexans tillåter att deras Lineax H07RN-F läggs i markrör, men de säger samtidigt att kabeln är avsedd för tillfälliga installationer.
Så man väljer inte en gummikabel i mark. Vill man ha gummiegenskaper så kan ACEFLEX användas. Nu var frågan egentligen om du kunde använda den rulle gummikabel du redan hade, och det är i så fall en fråga för tillverkaren av just denna kabel eftersom den i grunden inte är avsedd för mark.
Så man väljer inte en gummikabel i mark. Vill man ha gummiegenskaper så kan ACEFLEX användas. Nu var frågan egentligen om du kunde använda den rulle gummikabel du redan hade, och det är i så fall en fråga för tillverkaren av just denna kabel eftersom den i grunden inte är avsedd för mark.