429 läst ·
5 svar
429 läst
5 svar
Vilken kabeldimension till matning undercentral
Håller på att renovera källaren och kommer byta all belysning och komplettera med fler eluttag.
Tänkte därför sätta en undercentral i källaren för att dela upp det på flera säkringar. Idag ligger all belysning och de få uttag som finns på en säkring i elcentralen på nedervåningen i huset.
Kommer givetvis anlita elektriker för jobbet men försöker bilda mig en uppfattning vad som behövs i materialväg.
Har frågat 2 olika elektriker vilken kabel som krävs för att mata den nya undercentralen.
Det kommer bli ca 12m kabeldragning och 16A.
Elektriker 1 säger att det behövs en kabel på 6 kvadrat för att mata den nya undercentralen.
Elektriker 2 säger att en 2,5 kvadratskabel räcker när det bara är 16A och inte längre kabeldragning än 12m.
Prisskillnaden mellan 2,5 och 6 kvadratskabel är ganska stor så vore bra att veta vad jag ska lägga in i min budget.
Vem har rätt?
Tänkte därför sätta en undercentral i källaren för att dela upp det på flera säkringar. Idag ligger all belysning och de få uttag som finns på en säkring i elcentralen på nedervåningen i huset.
Kommer givetvis anlita elektriker för jobbet men försöker bilda mig en uppfattning vad som behövs i materialväg.
Har frågat 2 olika elektriker vilken kabel som krävs för att mata den nya undercentralen.
Det kommer bli ca 12m kabeldragning och 16A.
Elektriker 1 säger att det behövs en kabel på 6 kvadrat för att mata den nya undercentralen.
Elektriker 2 säger att en 2,5 kvadratskabel räcker när det bara är 16A och inte längre kabeldragning än 12m.
Prisskillnaden mellan 2,5 och 6 kvadratskabel är ganska stor så vore bra att veta vad jag ska lägga in i min budget.
Vem har rätt?
Det bästa med två centraler är att dom paralellkopplas, ( före huvudströmbrytaren i första centralen ) då blir det samma mm2 mellan dom som inkommande kabel, kanske 25 amp och min 5 x 6 mm2. Det innebär att om du vill bryta en central, så finns alltid spänning kvar i den andra. Inte helt fel att ha spänning på något ställe, om det behöver brytas för arbete.
Val av ledning beror på flera olika faktorer som spänningsfall, lägsta och högsta kortslutningström och belastningsförmåga.
Om det är en beräknad max belastningsström på 16 A för centralen så blir då ett skydd på 16 A lämpligt och då brukar tumregelmässigt 2,5 mm2 räcka i de allra flesta fall.
Men det behöver kontrolleras att det fungerar i verkligheten genom beräkning och/eller mätning.
Om det är en beräknad max belastningsström på 16 A för centralen så blir då ett skydd på 16 A lämpligt och då brukar tumregelmässigt 2,5 mm2 räcka i de allra flesta fall.
Men det behöver kontrolleras att det fungerar i verkligheten genom beräkning och/eller mätning.
Moderator
· Stockholm
· 57 787 inlägg
Om det verkligen bara är belysning och "allmänuttag" i källaren, inga speciella strömslukande apparater. Så skulle jag nog låta det vara som det är.
Men har du ex,. tvättstuga också i källaren så blir det ett annat läge.
Som grundregel matas centraler/undercentraler med 6 kvmm. Men i det här fallet kan det säkert duga med 2,5 kvmm. Men är det verkligen en prisskillnad som det är värt att bry sig om? Tittar man på priserna på elbutik.se så ser det ut att kosta drygt 100 kr/m för 6 kvmm, och drygt 50 kr /m för 2,5 kvmm. Då kan du dessutom spara in 3 säkringar i den matande centralen om du väljer den grova kabeln.
Men har du ex,. tvättstuga också i källaren så blir det ett annat läge.
Som grundregel matas centraler/undercentraler med 6 kvmm. Men i det här fallet kan det säkert duga med 2,5 kvmm. Men är det verkligen en prisskillnad som det är värt att bry sig om? Tittar man på priserna på elbutik.se så ser det ut att kosta drygt 100 kr/m för 6 kvmm, och drygt 50 kr /m för 2,5 kvmm. Då kan du dessutom spara in 3 säkringar i den matande centralen om du väljer den grova kabeln.
Klicka här för att svara
