9 542 läst ·
24 svar
10k läst
24 svar
380v-uttag direkt från fasadskåp?
Byta ut endast uttaget tycker jag man definitivt göra utan att införa JFB samtidigt. Det är trots en säkerhetshöjning ändå.yxis skrev:
Men att tänka på är att det ofta bara går en 4-ledare till de gamla semkouttagen, och då måste man även byta ledningen till en 5-ledare. Och då närmar vi oss defintivt gränsen för det som är såpass mycket ombyggnad för att omfattas av JFB-kravet.
Så legalt sett skulle jag säga (gissa!):
Är det 5-ledare, byt uttag = klart.
Är det 4-ledare, byt kabel + uttag, sätt dit JFB.
I princip JA.
Ett undantag kan t.ex. vara ett uttag direkt på fasadmätarskåpet, om det är väldigt uppenbart att huvudsäkringarna matar CEE-donet direkt utan extra säkringar. Men det är aldrig bra i vilket fall.
Men de kunniga elektrikerna får gärna rätta mig om jag har fel (för det kan jag ha).
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
32A uttag ska mycket riktigt skyddas av JFB enligt de nya föreskrifterna.
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag skulle aldrig sätta något uttag direkt på huvudsäkringarna permanent. men tillfälligt kanske
Punkt slut.Rikard Ågren skrev:
Häpnadsväckande att någon ens funderar på att sätta upp ett uttag någonstans, i synnerhet i ett garage utan JFB.
SAMT en pekpinne till: Pilla INTE i mätarskåpet själv. Kortsluter man servisledningen är med hyfsad sannolikhet dagen - och en bra bit av resten av livet - förstört.
Mycke_nu : alla bor inte bredvid ett vindkraftverk och kan få fram en ljusbåge på några kA.
en annan får vart glad om det går att få 300A ur servisen..
men visst ska man vara försiktig med mätarskåpet, det är oftast ström på några plintar där även om man har ur huvudsäkringarna.
och långt ifrån alla kan bryta servisen själva. mina servissäkringar sitter i en olåst låda några stolpar bort så det har vart smidigt de gångerna grenar har fallit ner på trådarna och skjutit säkringar, så är det bara att knalla bort och byta, skulle man ringa vattenfall så tar det halva dagen..
en annan får vart glad om det går att få 300A ur servisen..
men visst ska man vara försiktig med mätarskåpet, det är oftast ström på några plintar där även om man har ur huvudsäkringarna.
och långt ifrån alla kan bryta servisen själva. mina servissäkringar sitter i en olåst låda några stolpar bort så det har vart smidigt de gångerna grenar har fallit ner på trådarna och skjutit säkringar, så är det bara att knalla bort och byta, skulle man ringa vattenfall så tar det halva dagen..
Känner att tråden gick iväg lite. Här verkar dock finnas många elektriker inne som läser så jag undrar om ngn vågar sig på en uppskattning av ovanstående?Tedde skrev:Huset är ett älvsbyhus och byggt -06. Det kanske är enklare och billigare att dra det från befintligt säkringsskåp i tvättstugan?
380v uttaget där ute är tänkt som en tillfällig lösning, ska ha in ström i garaget o 380v där i framtiden!
Planen är att från fasadskåpet dra kabel till garaget och sätta ett säkringsskåp där med bla 380v uttag.
Ngn som kan ha ett hum om vad de olika alternativen kan kosta?
Alt 1
380v uttag från fasadskåpet ut på väggen bredvid skåpet?
Alt 2
380v uttag från säkringsskåpet i tvättstugan. Kabeldragning ca 6m
Alt 3
Kabel från fasadskåpet till garaget (rör i marken finns) ca 12 kabel, ett säkringsskåp i garaget och ett 380v uttag bredvid det
Går det att få tag i elektriker nu eller jobbar de inte förrän efter nyårshelgen?