Hej,

har 1 strömbrytare till hallen, och två lampor.

När en lampa släcks tänds den andra, och vice versa.

Jag vill att båda släcks när man bryter.

Jag provade byta plats på gul och blå i ena lampkontakten men det hjälpte inte...

Hur ska man lösa detta?

Med vänlig hälsning
Kristian
 
Har det alltid varit på detta sätt eller har du påbörjat ett byte av strömbrytare och felet har då uppstått.
Är det bara en brytarplats involverad så är det ingen trappkoppling.
 
Det har varit så sen vi flyttat in. Men det har tidigare bara varit en lampa som använts, och nu vill vi ha två lampor.
 
Ta en bild på dina grejor/kopplingar.

Vill du styra två lampor från en och samma brytare så ska lamporna kopplas parallellt.
 
  • Gilla
Collie
  • Laddar…
E etompau skrev:
Ta en bild på dina grejor/kopplingar.

Vill du styra två lampor från en och samma brytare så ska lamporna kopplas parallellt.
Öppen strömbrytare i vägg med två vippor, anslutna kablar och blå pil som pekar på en vippan.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Strömbrytaren har två vippor.
Den vippan med pilen sköter lamporna i hallen. (När en lampa släcks, tänds den andra, och vice versa.)

Den andra vippan sköter en lampa i en trappa.
 
Uppenbart felkopplat.
Det är en dubbeltrappomkopplare du visar. Frågar: finns det fler brytare involverat i detta, alltså finns det någon annan brytare i hallen/trappen som ockås ingår i kopplingarna?
 
Eftersom det är gult vid lampan så är det nog gul tändtråd vid brytaren också vilket bekräftas med en blå pil.
Flytta den gula i hål 4 till hål 1 så kommer det att fungera mera normalt.

Protte
 
E etompau skrev:
Uppenbart felkopplat.
Det är en dubbeltrappomkopplare du visar. Frågar: finns det fler brytare involverat i detta, alltså finns det någon annan brytare i hallen/trappen som ockås ingår i kopplingarna?
Det finns en brytare till , till trappan (det fungerar som det ska).

Till hallen finns endast en vippa totalt, och det är den sidan som visas med blå pil.
 

Bästa svaret

Beroende hur du vill att vippan ska vara uppåt eller nedåt för att vara tänd så ska de gula sitta i hål 1 och 2 eller 3 och 4.

Protte
(Jag tror att 3 o 4 kommer följa svensk standard)
 
Flyttade gula till 2an till 3an, funkar klockrent!
Dvs gul sitter i 3an o 4an.
Vippan är då nedtryckt på nedsidan när det är släckt, vilka resterande vippor i huset är.

Tack till er båda!
 
Redigerat:
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.