Jag har inte lusläst nya standarden, men jag var på ett seminarium och där sa dom att det inte gällde om kabeln skyddades av JFB. Och kabeln behöver inte mata något i toan.. räcker att den passerar till något annat rum.

Edit: Kollade nu, så här står de i Elbasen:

6.2.2.4 Ledningssystem

...

Dolt förlagda ledningssystem inklusive deras tillbehör i delar av väggar eller mellanväggar vilka gränsar till områdena 0, 1 eller 2 skall vara förlagda på ett djup av minst 5cm från den områdesavgränsande väggytan.

Om inte ovanstående kan uppfyllas får ledningssystem monteras om:

- kretsarna är skyddade av en av skyddsåtgärderna SELV, PELV eller skyddseperation, eller

- kretsarna är tilläggsskyddade med jordfelsbrytare vars märkutlösningsström inte överstiger 30 mA. I sådana kretsar ska det finnas en skyddsledare.

...

...
 