Nyfniken Nyfniken skrev:
Nej, men står man still med bilen mitt i trafiken och blir påkörd så kan det göra nytta. Det sitter där och är gratis. Varför inte använda det?

Om man säger "det är omöjligt att någon i framtiden kommer och rycker i den här kabeln" så är man bra naiv och/eller har begränsad erfarenhet av idioter och Murphy.
Det är för det mesta (eller iaf ofta) inte möjligt. Apparater för fast installation är inte tänkta för det. Det finns t ex uttag där jorden ansluts i botten så nära man kan komma in med kabeln, och där fas/nolla ligger en bra bit ifrån. Skall man då knöka in tre serpentiner med EKK för jorden så att den blir längre?

Det är a) knappast möjligt (blir svårt med plats) och b) man kan på allvar ifrågasätta om det skulle fungera. EKK är så mycket styvare att det är frågan om den inte river med sig något annat om du skall dra så mycket att du kan få ut den ur uttaget.

Detta är en variant av fast installation. Det finns många andra. Men generellt så skall kablar i den fasta installationen sitta just fast. Om de inte gör det, då är något annat fel.
 
  • Gilla
Dilato och 1 till
  • Laddar…
lars_stefan_axelsson lars_stefan_axelsson skrev:
Det är a) knappast möjligt (blir svårt med plats)
Klart det finns sådana fall men rent generellt skulle jag påstå att det oftast finns mer plats i en "kopplingsdosa" för lite extra längd på jordtåten än i exempelvis en stickpropp eller en skarvsladdshona. Att det sen kanske är overkill med tveksam nytta kan jag dock köpa.
 
Mikael_L
Nyfniken Nyfniken skrev:
Om jag har fel, och ingen någonsin rycker i kabeln så har min åtgärd inte konstat något och inte ställt till med något.
Jodå, det har kostat något. Det finns nämligen inget utanpåliggande elmaterial i IP21-klass som har dragavlastning. Och ofta är det väldigt trångt för att lägga en massa släck på EK-ledarna.
Så man får botanisera bland dyrare och fulare IP44-material.
Så kostnaden är tid, pengar och fulhet.
 
Mikael_L
Monterar jag där jag befarar mekanisk skada/påfrestning på kablarna så sätter jag kabelskydd av u-formad plåt, eller VPrör eller pansarrör eller vidtar någon annan åtgärd för att minimera risken för att en kabel skadas eller rivs loss.

Det är knappast aktuellt i vanlig hemmiljö, men säg verkstad, lager, kulvertar och korridorer i sjukhus (där man rullar runt med sängar och utrustning) osv, där kan det vara aktuellt.
 
  • Gilla
Marcus Lundqvist och 2 till
  • Laddar…
Jag brukar lämna slack om det går, även om det inte behövs. Kan vara bra för framtiden om man gör förändringar i installationen.
 
  • Gilla
Myrstacken
  • Laddar…
samlarpådetmesta samlarpådetmesta skrev:
Jag brukar lämna slack om det går, även om det inte behövs. Kan vara bra för framtiden om man gör förändringar i installationen.
Men då slacka på alla trådar.
 
  • Gilla
Uffe A
  • Laddar…
P pontus7111 skrev:
EKLK kabeln är installerad i ett utomhusuttag under tak.

Det där såg väl inget vidare ut.
 
  • Gilla
Elosa
  • Laddar…
S
52 inlägg och TS lyser med sin frånvaro. Jag tror frågeställningen var en fälla för att starta en ostoppbar diskussion om en enkel koppling.
 
  • Haha
  • Gilla
Kunnasebilderna och 2 till
  • Laddar…
Disclamer, jag jobbar inte som elektriker..
Jag brukar göra jorden lite längre oavsett...
En dum ovana jag har.
 
  • Gilla
Collie
  • Laddar…
S Snickesnickarn skrev:
52 inlägg och TS lyser med sin frånvaro. Jag tror frågeställningen var en fälla för att starta en ostoppbar diskussion om en enkel koppling.
Nej. Han tröttnade väl när tråden började handla om en trappkoppling istället.
 
  • Gilla
Kunnasebilderna och 2 till
  • Laddar…
Storsockret
Eventuellt dum fråga, men är nyfiken så, vad är tråden till skruven till vänster till för? Är det nån dragavlastning eller jord (isåfall, räcker inte gul/grön)? Ser inte vart den går riktigt.
 
Biledare
 
Parkering för jorden och biledaren OM man så önskar.
 
Oj, som vanligt tog det fart i eltrådarna!

Då kapar jag tråden lite eftersom TS bör fått mer än hen behöver i form av råd :p

En enkel fråga. Får/bör man använda Wago-klämmor i skarvdosor utomhus (IP44) eller är de uteslutande för inomhusbruk?
 
  • Gilla
Ett plan med källare
  • Laddar…
P pontus7111 skrev:
EKLK kabeln är installerad i ett utomhusuttag under tak.
Det saknas halva uttaget så strömförande delar är inte beröringsskyddade. Uttaget kan fungera men är livsfarligt för person och husdjur.
 
  • Haha
  • Gilla
Albireo och 8 till
  • Laddar…