I
Jag ska försöka att hjälpa en kompis med att staga upp ett pågående bygge av ett förråd på 5*5m och problemet är att det inte är stabilt utan puttar man på ena sidan så vinglar det och han vill inte ha några diagonala brädor för uppstagning så min fråga är om det kan gå med ett hålband som skruvas på reglarna diagonalt?
Väggstommarna är uppreglade av 45*95 cc1000 och 45*95 i vinkel både uppe och nere för att få det styvare väggarna är skruvade i hörnen för bättre stabilitet.
 
  • Haha
snaggletooth och 3 till
  • Laddar…
Låter lite väl klent med cc1000 tycker jag... Och opraktiskt. Hålband funkar väl, men kanske är svårt att spänna ordentligt utan specialverktyg. Det går ju att fälla in några diagonala reglar också, med cc1000 får man ju in rätt långa rackare.
 
  • Gilla
Cheesen och 2 till
  • Laddar…
Ska väggarna kläs med plåt eller 'skivas' på annat sätt?
 
Byggde en mindre byggnad på ca 30 m2 som inte skulle göras färdigt invändigt på ett par år använde hålband och ankarskruv noll problem att spänna upp hålbanden bara att skruva lite snett byggnaden stod spikrak efter 3år och diverse stormar jag valde att ta bort hålbanden i samband med invändig beklädnad
 
  • Gilla
Haksav och 2 till
  • Laddar…
Korsade hålband skruvade i varje stolpe styvar upp på ett bra sätt.
 
  • Gilla
pacman42 och 3 till
  • Laddar…
I
F fribygg skrev:
Ska väggarna kläs med plåt eller 'skivas' på annat sätt?
Plåt på utsidan, inget på insidan.
 
I
S Sune i Blekinge skrev:
Byggde en mindre byggnad på ca 30 m2 som inte skulle göras färdigt invändigt på ett par år använde hålband och ankarskruv noll problem att spänna upp hålbanden bara att skruva lite snett byggnaden stod spikrak efter 3år och diverse stormar jag valde att ta bort hålbanden i samband med invändig beklädnad
R roke skrev:
Korsade hålband skruvade i varje stolpe styvar upp på ett bra sätt.
Då borde man kanske kunna sätta hålbanden på utsidan innan man klär med plåt för att slippa att de sitter i vägen om man vill göra någon typ av inredning i framtiden.
 
  • Gilla
Scout och 3 till
  • Laddar…
I
joakim_j joakim_j skrev:
Låter lite väl klent med cc1000 tycker jag... Och opraktiskt. Hålband funkar väl, men kanske är svårt att spänna ordentligt utan specialverktyg. Det går ju att fälla in några diagonala reglar också, med cc1000 får man ju in rätt långa rackare.
När man inte ska klä insidan så tror jag att cc1000 borde funka fint.
 
S
I Incinerator skrev:
Då borde man kanske kunna sätta hålbanden på utsidan innan man klär med plåt för att slippa att de sitter i vägen om man vill göra någon typ av inredning i framtiden.
Det låter helt rimligt. Jag har i två enkla byggnader spänt hålband genom att fästa bandet i ena änden, och nära eller bortom andra änden skråskruva en lång skruv med bricka genom hålbandet i bandets spännriktning. Sedan fäst hålbandet i den änden med permanenta skruvar. Det är inte som proffsen gör men det har blivit tillräckligt stumt. Utanpå väggreglar, innanför stående panel. Båda byggnaderna verkar några år senare stå väldigt rakt.

Om du förankrar hålbandet i två stående väggreglar riskerar du att de böjs mot varandra och förslappar strävan. Så förankra det i tvärgående reglar - hammarband, kortlingar, syll. Vet inte var jag fått det från, men tycker att det är rimligt.
 
  • Gilla
Ingenjören och 2 till
  • Laddar…
När jag byggde mitt uterum var det lite vingligt först då jag inte hade diagonaler i väggarna, men det blev väldigt mycket stabilare när jag fick på taket. Nu var det kanalplasttak men även i en bod med annat typ av tak bör det gå att ta upp en del av vingligheten genom att göra taket starkare med diagonaler i taket om man inte har byggskivor osv. Byggskivor i väggarna som folk föreslagit är även en bra idé då byggskivan kan ta upp diagonala krafter, även kortare snedstag gör nytta, går kanske sätta dem på hög höjd så de inte är i vägen? Sätta ett mer diskret snedstag i form av en typ klädselbräda strax innanför fasaden ger även stabilitet, speciellt om fasaden även skruvas i snedstaget vilket minskar knäcklängden på snedbrädan vilket gör den mer stabil när den ska ta upp tryck.
 
  • Gilla
Incinerator
  • Laddar…
Unikt namn
Jag har en fristående oisolerad bod utan diagonaler.
Stående panel och inga skivor.

Den har över tid blivit en romb.
Så den typen av konstruktionen kan jag inte rekommendera.
 
  • Gilla
  • Haha
FredrikR och 3 till
  • Laddar…
Hål Hålband diagonalt funkar kanon!
 
  • Gilla
pacman42 och 1 till
  • Laddar…
När plåten skruvas på så styvas det upp betydligt också. Nej, man behöver inga diagonaler, men det skadar verkligen inte att ha hålband där. Det är ju dessutom så billigt i sammanhanget.
 
  • Gilla
lutorm och 1 till
  • Laddar…
Nissens
I Incinerator skrev:
När man inte ska klä insidan så tror jag att cc1000 borde funka fint.
Kan du utveckle det resonemanget?
Skall man inte klä insidan så känns det märkligt att göra byggnaden klenare…
 
  • Gilla
ajn82
  • Laddar…
Det är vanligt att man reglar glesare om inte insidan ska kläs eller isoleras, men 1000c/c är ju lite udda bättre med 1200c/c i så fall.
 
  • Gilla
Incinerator
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.