15 071 läst ·
32 svar
15k läst
32 svar
Vilken kabelarea i normcentral? 6 eller 10mm2?
Stort tack för uttömmande svar!Bo.Siltberg skrev:
1. Jag förstår nu.
2. Ja det är rätt, ta ut både PE och N från PE-plinten i huvudcentralen.
Men lägg dem inte under samma klämma!
Det får inte bli så att klämman lossnar från PE-plinten på så vis att utgående N- och PE-ledare fortfarande är i kontakt med varandra, för det är lika med ett PEN-brott. Det vill du undvika.
Så två separata klämmor på PE-plinten. Det kan vara svårt att få plats med det, men lägg då hellre två PE-ledare under samma klämma.
3. Det är ok och brukligt att vidarekoppla ledare på terminalerna till JFBer och dvärgar. Det är ju inte samma risk som med att lägga N och PE under samma klämma.
Det bör vara (ungefär) samma typ (EK/MK/FK/RK) och area. Men huvudsaken är att DU blir övertygad om att båda ledarna sitter bra, även över tid. Tvinna dem inte. Lägg dem parallellt bredvid varandra under hissklämman.
Huvudbrytaren kan även den fungera men det får man se lite från fall till fall.
Plus i kanten blir ju separata fördelningsplintar för faser och nolla. Men samtidigt ska man tänka på att varje extra skarv är en extra felkälla...
Vad beträffar punkt/fråga 1., dvs. små bitar av fas-skena till s.k. QC (Quick Connect). Vad säger din erfarenhet, är det att föredra att bygla i enlighet med min ritning, dvs. korta fas-skenor med 2 anslutningar? Sitter dessa ordentligt när det bara är två anslutningspunkter som enligt bild? (Quick connect som sagt).
Eller är fastskruvade små stumpar av 6 mm2 att föredra istället för fas-skene-stumpar?
Vid närmare eftertanke så låser den här lilla plast-haken ovantill fast fas-skenan, så den så att sig klickar i där. Den plast-haken måste sedan lyftas upp för att kunna dra ut fas-skenan, kom jag på.
Dock är frågan relevant oavsett.
Bör tilläggas att denna 1-poliga fas-skena kom utan sidoändar, dvs. den är "öppen" i ändarna. Fast man kan ju låta plasten sticka utanför en liten bit.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 850 inlägg
Det är vilken som. Nu har du klippt till fasskenor så sätt dem. Det kommer att sitta bra, inga problem.
Ändskydd på fasskenan ska finnas. De är dock oproportionerligt dyra, så några mm överhäng på plastramen duger. Se upp bara så att man inte kan glida på plastramen om man klämmer på sidan så att man plötsligt får kontakt med kopparskenan.
Ändskydd på fasskenan ska finnas. De är dock oproportionerligt dyra, så några mm överhäng på plastramen duger. Se upp bara så att man inte kan glida på plastramen om man klämmer på sidan så att man plötsligt får kontakt med kopparskenan.
Har inte klippt till de ännu, men funkar det lika bra så känns det som ett bättre alternativ.Bo.Siltberg skrev:
Det är vilken som. Nu har du klippt till fasskenor så sätt dem. Det kommer att sitta bra, inga problem.
Ändskydd på fasskenan ska finnas. De är dock oproportionerligt dyra, så några mm överhäng på plastramen duger. Se upp bara så att man inte kan glida på plastramen om man klämmer på sidan så att man plötsligt får kontakt med kopparskenan.
Jag kan också låta bli att klippa själva plasten, utan låta plasten gå hela vägen från första till tredje fas-skenestumpen, sen låta det sticka ut ca. 5 mm både på höger och vänster sida, då finns det ju i princip inga risker alls. Och där skall det ändå inte sitta något annat emellan, så att det löper en tom plastram utan koppar i, med en moduls mellanrum, borde inte spela någon roll. Det är beröringsmässigt säkrare om inte annat.
Vi får se vad elektrikern säger, han skall ju titta på allt, ansluta till huvudcentralen, testa allt, isolationsmäta, godkänna.
Klicka här för att svara
