B Bengt65 skrev:
Ska man inte dra 10mm2 ?
Läs inlägg #19
 
B Bengt65 skrev:
Så en central matad från inkommande fasadskåp är en central även om man har 2 centraler matade från fasad skåp.
Ja, har du två centraler matade från mätarskåpet så kallas de båda för huvudcentraler.
B Bengt65 skrev:
En undercentral matas via en 3 polig säkring.
Inte nödvändigtvis. Den kan även vara inkopplad efter huvudbrytaren i centralen. Då kallas den matade centralen för en undercentral.
B Bengt65 skrev:
Min fråga är då varför man sätter en jfb i undercentral? Matande kabel är ju skyddad av säkring och jfb i huvud central.
En grupp kan vara placerad utanför centralens JFB, vilket kan vara lämpligt om ledningen matar en undercentral.
B Bengt65 skrev:
Ska man inte dra 10mm2 ?
Arean bestäms av den dimensioner man gör, man behöver räkna på det. Vi har dock en tumregel om att 6 mm² räcker i de allra flesta privata bostäder med en mätarsäkring på max 25 A.
 
  • Gilla
Panor82 och 1 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.